大型空调水系统疑问
gullibo
gullibo Lv.2
2010年03月11日 10:48:17
来自于中央空调
只看楼主

概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。 使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。 冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW 5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW

概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。
使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。
冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW
冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为270CMH 扬程为40m,功率为45KW
在使用过程中,
使用2#冷冻水泵时,东塔第37层水流缓慢,楼层房间的制冷效果较差;但电流稳定;
后将5#冷冻水泵也启动,37层空调恢复正常运行,但出现电流大幅波动的现象;
其后当压差旁通阀作用时,电流恢复稳定。

问题:1.业主认为水泵变频器坏了,质疑电流波动与之有关,但其后证实变频器没坏(拆开到其他地方,可以正常使用);
2.电流波动的原因?
3.可否在37层安装二次泵?二次泵如何选型?

多谢关注!!!!!
免费打赏
shhesunbo
2010年03月22日 20:28:46
32楼
流量均衡所致,细心调调闸阀可搞定。
回复
shhesunbo
2010年03月22日 20:30:35
33楼
流量不均衡所致,细心调调各层闸阀可搞定。
回复
cnlibo
2010年03月23日 10:35:36
34楼
这次系统用起来很麻烦,必须大改
回复
wlq258702
2010年03月23日 15:52:04
35楼
关注最后结论
回复
szp584
2010年03月23日 21:07:47
36楼
楼上都是前辈,值得我学习。小弟领教这些问题了。
回复
ywq20082009
2010年03月24日 17:50:03
37楼


个人认为:一次泵变流量可以不设压差旁通控制,前提是水泵变频控制的流量下限需满足主机的安全,另外还必须要求主机能在最大能级范围内进行控制;
如果要设压差控制,这个东西可以通过现场调,也就是处在主机安全流量时,测得的整个末端环路的压差值,利用这个值就可以进行设定;

对于本案提到的,不清楚他的水泵变频究竟是通过什么来控制变频的,如果是通过压差旁通来控制的,我认为2台水泵同时开启时,环路阻力变化、压力不断波动导致压差旁通频繁动作,进一步导致水泵变频器动作,从而导致电流波动,因此那正如楼主说的将另一台主机水阀打开,旁通一部分流量,实际上也是平衡了整个管网的阻力系数。
回复