概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。 使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。 冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW 5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW
概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。
使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。
冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW
冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为270CMH 扬程为40m,功率为45KW
在使用过程中,
使用2#冷冻水泵时,东塔第37层水流缓慢,楼层房间的制冷效果较差;但电流稳定;
后将5#冷冻水泵也启动,37层空调恢复正常运行,但出现电流大幅波动的现象;
其后当压差旁通阀作用时,电流恢复稳定。
问题:1.业主认为水泵变频器坏了,质疑电流波动与之有关,但其后证实变频器没坏(拆开到其他地方,可以正常使用);
2.电流波动的原因?
3.可否在37层安装二次泵?二次泵如何选型?
多谢关注!!!!!
12楼
谢谢11楼
回复
13楼
同意11L的,思路很清晰!也期待处理结果。
回复
14楼
楼上都是前辈,值得我学习。小弟领教这些问题了。
回复
15楼
有几个问题想了解:
1,“集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。” 意识是原设计没有水泵变频器,后来增加的 ?
2,“但出现电流大幅波动的现象”是怎么样个波动?是长时间一直波动,还是只是起动5#的刚开始有,运行一段时间就正常?
3,开同型号的 1# 3# 4# 是什么情况可以试运行一下吗?(2+5 时两台电流各多少,2+1时两台电流各多少?)
[
本帖最后由 jian2194 于 2010-3-18 10:06 编辑 ]
回复
16楼
顶!
一次泵 水泵变频。就应该没有压差旁通这个东西,回出现楼上所说,相互影响,系统不稳定。
回复
17楼
水泵开启台数不变时,打开主机水阀,则主机的阻力会大大减少,因而流量变大,建议使用超声波流量计测量水泵出口管道流量,同时根据水泵进出口压差验算水泵是否处于高效区运行。
一般施工队选用的水泵的流量和杨程往往同时比设计值偏小,故首先应确定水泵选型是否正确。其二,如果选型无误,如果真是立管同程,那么按理37层和36层的流量差别不会太大,应检查37层各点是否有局部阻力过大的设备或阀门等,特别是局部最高点有无设置自动排气阀门,如有设置,手动打开自动排气阀门,看看有无残余气体。其三,调试时可以采用单台泵对单台机组,各台泵分别运行等各种方式逐一排除可能原因。也曾在现场碰到过类似问题,祝愿楼主早日解决,把经验告知大家。
回复
18楼
关注中,不过还是设计有问题,应该分高低区控制,有二次泵会好一些。这样用的话,制冷机受压力冲击也太大了。
回复
19楼
关注
回复
20楼
上面有人说一次泵变流量系统就可以不设压差旁通,真不知道你懂不懂一次泵变流量系统。主机有最小流量要求,也就是说水泵的变频是不可能无限制的。必须设下限,保证主机能正常工作,但当末端冷量所需水量小于主机要求水量时,你没有压差旁通,如何保证主机能在运行?如果真要实现自动变流量,你还需要控制水泵变频的变化率,如果你的主机可以允许水流量的变化范围为40%~120%,但这并不是说他可以允许你的流量在一秒或两秒钟之类由120变为40,也就是说你的水泵频率的变化率需要控制,否则当末端冷量变化大时,你的主机很有可能低压故障。
回复
21楼
系统没有进行高低分区吗?空调系统超过100m要分区,37层应该超过100m了,这么高的系统个人感觉不太好调试吧。而且这种大系统采用二次泵变频系统会好一些。现在系统压力是多少?我感觉冷机现在至少也要2.0MPa的工作压力吧,如果不是膨胀水箱定压,那系统工作压力感觉还得高。
回复