概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。 使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。 冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW 5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW
概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。
使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。
冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW
冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为270CMH 扬程为40m,功率为45KW
在使用过程中,
使用2#冷冻水泵时,东塔第37层水流缓慢,楼层房间的制冷效果较差;但电流稳定;
后将5#冷冻水泵也启动,37层空调恢复正常运行,但出现电流大幅波动的现象;
其后当压差旁通阀作用时,电流恢复稳定。
问题:1.业主认为水泵变频器坏了,质疑电流波动与之有关,但其后证实变频器没坏(拆开到其他地方,可以正常使用);
2.电流波动的原因?
3.可否在37层安装二次泵?二次泵如何选型?
多谢关注!!!!!
2楼
37层制冷效果差,应该是冷冻水流量小了;电流波动的原因应该是和多台水泵同时运行有关系;由于没有看到制冷系统原理图,但是从楼主的描述来看,是不是一次泵就采用变频泵了,而没有二次泵?如果现在单给37层设置复式泵,有可能影响到其他管路系统的稳定性,建议还是先看看图纸,调节一下最不利环路与各支路之间的阀门,要是有平衡阀的话 应该很容易做到各个环路的水力平衡。祝楼主早日把问题解决:lol
回复
3楼
明天我上传水系统图,大家帮忙看看:lol
回复
4楼
水系统图纸
回复
5楼
“其后当压差旁通阀作用时,电流恢复稳定。”
实际情况应该是:当打开第二台主机的水阀时(不启动这台机器),水流量变大,电流恢复稳定。:)
回复
6楼
好好学习研究
回复
7楼
如果楼主不怕死的话 关掉压差旁通
因为水泵变频变流量是根据压力变化来的 压力的频繁变化导致压差动作
压力余水温有很大的关系 调低水温也能解决问题
希望对楼主有帮助 我以前也遇见过 后来把变频起废了:victory:
回复
8楼
“如果楼主不怕死的话 关掉压差旁通” 请看5楼
“因为水泵变频变流量是根据压力变化来的 压力的频繁变化导致压差动作” 这个同意!
“压力余水温有很大的关系 调低水温也能解决问题” 这个不明白?
谢谢回复!
回复
9楼
大家帮帮忙啊~~……:lol
回复
10楼
晕 休克疗法 不可取 太激进了
回复
11楼
本人感觉 你的整个系统做的太大,如果是我设计 我会将塔楼与裙房从系统上分开 冷却塔、水泵、机组都是独立的.。分成三个 或两个系统。
现在看你的塔楼和裙房都是从一个分、集水器出的水,在管长方面就不平衡。
现在的现象是 塔楼第37层出现水流量少 而立管是同程——如果施工单位没有改成异程式,37层与其它层在立管上基本阻力相同,那就是37层自己的阻力可能大了。原因可能有两方面:管道堵气——37层是最高层,放气没放好;阀门开度太小——阀门损坏或开的小了。电流大幅波动的现象应该与变频器有关 因为新开一台泵后流量 阻力变化了 管道特性曲线与水泵曲线交点变化了,变频器自动调节水泵输出功率导致电流变化大。
要做的工作是去现场落实 1 到底是否是同程 2 37层阀门是否开度太小 3 东塔楼立管和37层水平管道的自动排气阀是否正常工作。
期待你回复结果!!
[