各位大侠,能帮我看一下厂家报的4.5 吨纯水的流程图有什么问题吗,
各位大侠,能帮我看一下厂家报的4.5 吨纯水的流程图有什么问题吗,
2楼
没下载到,系统太小了。
回复
3楼
怎么这么好
回复
4楼
系统流程:原水箱--原水泵--保安过滤器--软化器--活性炭--保安过滤器--一级高压泵--一级RO--二级高压泵--二级RO--产水箱--纯水泵--用水点。
这样的预处理流程没见过,第一道保安过滤器滤芯供应商承诺多长时间换一次?一级RO用6支8寸膜2:1排列。回收率多少,二级4支8寸膜1:1排列回收率多少?清洗桶做什么用的?
回复
5楼
原水箱--原水泵--保安过滤器--软化器--活性炭--保安过滤器
这种预处理还真不懂。
一级RO用6支8寸膜2:1排列。回收率70-75%。
回复
6楼
这样的预处理是第一次见,二级RO的回收率能有多少,能否达到产水水量的要求?清洗水箱怎么用的?
回复
7楼
系统流程:原水箱--原水泵--保安过滤器--软化器--活性炭--保安过滤器--一级高压泵--一级RO--二级高压泵--二级RO--产水箱--纯水泵--用水点。
这样设计应该没有多大问题,可以做,但不提倡
问题:1、保安滤器可能更换周期短;
2、软化树脂容易受到污染
3、最好把保安滤器换成砂滤器
回复
8楼
呵呵,看了这样的流程就不下载了,没见过把保安放这个位置的。
回复
9楼
对这些流程不太熟悉,下载学习了。
回复
10楼
以前没有接触过这类图纸,希望能从中学到专业上的知识,这个图应该是很详细的 ,不过会所的图啊 设计方面应该要求还是 蛮严格的
回复
11楼
谢谢楼主的奉献
:handshake