有关水泵选型!
fgp0615
fgp0615 Lv.2
2005年08月03日 10:02:19
来自于采暖供热
只看楼主

现有一个3层共300平米的别墅,夏季由冷水机组为风机盘管供冷,水泵扬程扬程18米,冬天用壁挂炉为风机盘管供热,现在需要为盘管系统选水泵,已经知道盘管系统所需流量,我是否可以根据冷水机组的水泵和流量来选水泵扬程呢?即△P=SG2我现在选的水泵是8米的,不知道是否合适还请有经验人士帮我看看.谢谢!

现有一个3层共300平米的别墅,夏季由冷水机组为风机盘管供冷,水泵扬程扬程18米,
冬天用壁挂炉为风机盘管供热,现在需要为盘管系统选水泵,已经知道盘管系统所需流量,我是否可以根据冷水机组的水泵和流量来选水泵扬程呢?即△P=SG2

我现在选的水泵是8米的,不知道是否合适还请有经验人士帮我看看.谢谢!
zhaoguangbin
2005年08月03日 11:25:55
2楼
估计12~15米左右,8米可能不富余,和热水温差有关系
回复
fgp0615
2005年08月03日 11:36:45
3楼
对于一个特定的房间来说 夏季冷负荷是否和冬季热负荷相等呢?
回复
fgp0615
2005年08月03日 11:43:06
4楼
补充一下:该系统是壁挂炉接板换然后接风机盘管
回复
fgp0615
2005年08月03日 11:50:58
5楼
还有 只是为2楼和3楼供热
回复
zhaoguangbin
2005年08月03日 13:42:58
6楼
得看流量,管道长度,
扬程由局阻+沿程阻力确定
回复
xzycad2020
2007年03月14日 13:24:27
7楼
10mh2o