30%额定电流时,电缆降低系数问题?
漫天飞雪
2010年03月09日 18:52:54
只看楼主

规范中有“一根绝缘导体或电缆预计负荷电流不超过它成束电缆敷设时的额定电流值的 30%,在计算束中其他电缆的降低系数时,此电缆可忽略不计。”那请问这里的成束敷设是指一排,还是可以多排重叠,另外断路器是不是也必须按30%选呢?

规范中有“一根绝缘导体或电缆预计负荷电流不超过它成束电缆敷设时的额定电流值的 30%,在计算束中其他电缆的降低系数时,此电缆可忽略不计。”
那请问这里的成束敷设是指一排,还是可以多排重叠,另外断路器是不是也必须按30%选呢?
免费打赏
electricity
2010年03月10日 10:21:31
2楼
不明白你前面的意思, 但断路器不能按照30%选.
回复
sun19870127
2013年08月16日 10:29:13
3楼

资料不错,谢谢楼主分享!
回复
云飘飘
2013年08月16日 10:53:31
4楼
是指那根电缆不计算总数。