最近看过几个框架结构梁柱截面的选择,颇为迷惑。框架结构为均为五层教学楼,抗震设防烈度为7度(0.10g),设计地震分组二组;建筑场地类别为Ⅰ类,框架抗震等级三级。建筑结构安全等级为二级。设计使用年限为50年。基本风压为0.4KN/m2,地面粗糙度类别为B类;基本雪压为0.35kN/m2混凝土梁柱采用C40,板C30;梁柱主要受力钢筋采用HRB400,箍筋采用HPB235。框架梁跨度为7000,截面选取为700,导致pkpm算出的配筋包络线远大于内力包络线,1/10偏于保守吧。
框架结构为均为五层教学楼,抗震设防烈度为7度(0.10g),设计地震分组二组;建筑场地类别为Ⅰ类,框架抗震等级三级。
建筑结构安全等级为二级。设计使用年限为50年。基本风压为0.4KN/m2,地面粗糙度类别为B类;基本雪压为0.35kN/m2
混凝土梁柱采用C40,板C30;梁柱主要受力钢筋采用HRB400,箍筋采用HPB235。
框架梁跨度为7000,截面选取为700,导致pkpm算出的配筋包络线远大于内力包络线,1/10偏于保守吧。
框架柱的选择则为600*600,轴压比为0.5左右,也过于保守,
另外在截面选择时梁柱线刚度比值如何考虑