框架结构尺寸选定
xuphd0537
xuphd0537 Lv.2
2010年03月09日 09:49:39
来自于PKPM
只看楼主

最近看过几个框架结构梁柱截面的选择,颇为迷惑。框架结构为均为五层教学楼,抗震设防烈度为7度(0.10g),设计地震分组二组;建筑场地类别为Ⅰ类,框架抗震等级三级。建筑结构安全等级为二级。设计使用年限为50年。基本风压为0.4KN/m2,地面粗糙度类别为B类;基本雪压为0.35kN/m2混凝土梁柱采用C40,板C30;梁柱主要受力钢筋采用HRB400,箍筋采用HPB235。框架梁跨度为7000,截面选取为700,导致pkpm算出的配筋包络线远大于内力包络线,1/10偏于保守吧。

最近看过几个框架结构梁柱截面的选择,颇为迷惑。
框架结构为均为五层教学楼,抗震设防烈度为7度(0.10g),设计地震分组二组;建筑场地类别为Ⅰ类,框架抗震等级三级。
建筑结构安全等级为二级。设计使用年限为50年。基本风压为0.4KN/m2,地面粗糙度类别为B类;基本雪压为0.35kN/m2
混凝土梁柱采用C40,板C30;梁柱主要受力钢筋采用HRB400,箍筋采用HPB235。
框架梁跨度为7000,截面选取为700,导致pkpm算出的配筋包络线远大于内力包络线,1/10偏于保守吧。
框架柱的选择则为600*600,轴压比为0.5左右,也过于保守,
另外在截面选择时梁柱线刚度比值如何考虑
免费打赏
zhuys
2010年03月09日 21:41:13
2楼
参规范条文说明,梁按1/10来取,是保守
回复
gongyuanqyh
2010年04月19日 13:40:53
3楼
等待大侠解答。我一般是取1/12不够再加。
回复
aypretyboy
2010年07月23日 20:35:04
4楼
我以前在书上看到的是1/8-1/18,我这里的同事说一般取1/10啊
回复
栋此打此
2010年07月23日 21:36:37
5楼
尺寸其实不必要过于苛求,
柱子轴压比我觉得控制在0.6左右,是比较经济合理的,但是也不能纯粹为了经济而设置很多不同截面,也要考虑施工方便的问题。
一开始建模梁取1/10肯定是偏于保守,建议从1/12开始取值,遇到周边荷载特别大的时候,就直接用1/10,多建模,多计算,慢慢的就会很熟练了。
回复
hanxiaorrr
2010年07月24日 15:37:02
6楼
学习中!
回复
qytom232
2010年07月25日 11:37:42
7楼
yyqcome说的有道理,学习了,规范加经验呵呵,每个人的习惯也不一样:victory:
回复
水源三星
2010年07月25日 13:40:01
8楼
参规范条文说明,梁按1/10来取,是保守
回复
wang_zixun
2010年07月25日 15:10:40
9楼
1/12开始取值
回复
levisss
2010年08月04日 16:40:23
10楼
专心的学习中
回复
g31302102
2010年08月09日 19:36:24
11楼
一般取1/10是有些保守,不过我一直也是这么取的
回复

相关推荐

APP内打开