因单位扩建,将原来风机房南侧的空地建成商业面积,风机房没有挪 ,只从吊顶上外接20米(50*100cm)长的管道引新风现在风机房只比风机箱大不了多少,开风机时出风很小,20米长的管道和风机上的新风口还有50cm左右的间隙,要不要连上现有情况如何能提供进风量?
因单位扩建,将原来风机房南侧的空地建成商业面积,风机房没有挪 ,只从吊顶上外接20米(50*100cm)长的管道引新风
现在风机房只比风机箱大不了多少,开风机时出风很小,20米长的管道和风机上的新风口还有50cm左右的间隙,要不要连上
现有情况如何能提供进风量?
2楼
现在风机房只比风机箱大不了多少,开风机时出风很小,20米长的管道和风机上的新风口还有50cm左右的间隙,要不要连上
现有情况如何能提供进风量?
回复
3楼
要把50CM的间隙连接起来,有条件的话,在新风段加一台风机。
回复
4楼
再核一下风机压头够不够,过滤网有没有堵塞!可以的话加大风管尺寸!
回复
5楼
做软接接上OK,新风管道尺寸最好能大于进风口尺寸
回复
6楼
风量小和接不接上应该是没有什么关系,不是风机压头不够就是阻力大,两方面检查一下,过滤太脏,有没有风阀开度问题,要保证送出去的都是新风,还是应该接上。
回复
7楼
1、新风管还是要和风机段连接上的。2、检查一下空调机组的过滤网及表冷器,可能是这些太脏堵塞了,风阻太大。3、检查一下风机皮带轮,也可以是皮带轮松了,打滑,风机出力不足。4、再不行的话,只能在新风段再加一台风机了。
回复
8楼
50cm的间隙。哪怕是5cm的间隙,也是有问题的。必须保证管道的密封。不然还要接管有何用?
一般来说,20米管道的沿程阻力也不会很大(1000x500的管道,风速应该不高吧)。如果间隙接上了,可能问题能解决。
回复
9楼
看看原风机的电机还有多大余量,如果超过20%以上,可以考虑适当增加风机速度。增速前,预先算一下,按轴功率比例定律 P1/P2=(n1/n2)3
关系,看看能增多少。
[
本帖最后由 yjig 于 2010-3-21 19:47 编辑 ]
回复
10楼
50cm的间隙。哪怕是5cm的间隙,也是有问题的。必须保证管道的密封。不然还要接管有何用?
一般来说,20米管道的沿程阻力也不会很大(1000x500的管道,风速应该不高吧)。如果间隙接上了,可能问题能解决。
回复
11楼
:lol 谢谢
回复