消防水泵基础问题
floaneu
floaneu Lv.4
2010年03月08日 15:49:22
只看楼主

水泵房内消防水泵基础能不能做成整体平台?以前很多时候都是每台水泵对应独立的混凝土基础,这次施工单位擅自做成了一个整体基础,把数台泵一同放在这上面,大家给看看,这样做有没有问题?还有,水泵房外墙紧贴消防水池池壁,消防水泵房出口开向变配电房,这些又会不会有问题啊

水泵房内消防水泵基础能不能做成整体平台?
以前很多时候都是每台水泵对应独立的混凝土基础,这次施工单位擅自做成了一个整体基础,把数台泵一同放在这上面,大家给看看,这样做有没有问题?

还有,水泵房外墙紧贴消防水池池壁,消防水泵房出口开向变配电房,这些又会不会有问题啊
w-jwei
2010年03月08日 20:52:41
2楼
1,整体的基础是可以用的!
2,有点问题,你问下电的!做为水来说没有问题,只要电说没有问题,就没有问题!!
回复
fanzhou6500
2010年03月09日 14:42:49
3楼
泵房出口应直通室外吧?
回复
zgtxss
2010年03月18日 14:11:24
4楼
是啊,不直通室外按理是不规范的。
回复
weilejianglai001
2010年03月19日 10:55:26
5楼
个人认为有问题:loveliness:
回复
qcfu123
2013年06月22日 10:16:53
6楼
做过两台泵一起的
回复
jjplj1982
2013年06月24日 11:21:54
7楼
整体基础完全没问题
回复
君临天下
2013年06月25日 00:51:36
8楼
1.整体的基础是可以用的,满足固定和安装要求就ok了
2,只要我们水管不进电房间就没有问题。
回复

相关推荐

APP内打开