本人不是河南地区电气设计人员,现一项目是周口市一类高层住宅,有些疑问:一梯3户和一梯4户的户型,24层,电表箱是底层集中设置还是中间分层设计,电表箱最大可以安装几位表?分层设置的竖向干线用放射式电缆或母线槽或预分支电缆?强弱电井能否合并使用?2房户型6KW,3房户型8KW可行吗?
本人不是河南地区电气设计人员,现一项目是周口市一类高层住宅,有些疑问:一梯3户和一梯4户的户型,24层,电表箱是底层集中设置还是中间分层设计,电表箱最大可以安装几位表?分层设置的竖向干线用放射式电缆或母线槽或预分支电缆?强弱电井能否合并使用?2房户型6KW,3房户型8KW可行吗?
2楼
周口也不是国外,国内的设计惯例完全可以适用,电表箱集中放在底层是不可能的,一是电表箱太大,根本就没法放,此外电表箱出线太多,线路太长压降太大,你说的这种情况,一个电表箱管2、3层的住户比较合适。表箱最多装十一二块就可以了,再多表箱太大不好安装,一个表箱里装2、3块表也很合适,
你说的计算容量偏小,我认为2房户型7KW,3房户型10KW
回复
3楼
电表是否需要集中设置,是根据当地供电部门的要求
我的所在城市高层住宅的电表就是必须安装在首层或者地下室的电表间
回复
4楼
按老式电表,一个电表箱12个表
现在有微型数显住宅表,1个100¥左右,
单相的大小与1P微断一样大。导轨安装
这样估计能装很多表了。。
不过我还没用过
回复
5楼
按照普通的做就成了,2--7.3---8就行了。10KW有点大
回复
7楼
有些地方允许高层住宅每层做表箱
回复