消防应急报警箱的接线问题
lq174428
lq174428 Lv.6
2010年03月08日 13:26:47
只看楼主

有人知道这个图里面的T1C1-201怎么接线?是接触器,按图纸上来看的话,2P在前面控制,接触器3相主触头无法接线,我把消防报警的常开接点接到接触器线圈,用接触器辅助常闭来控制后面3个常用的1P断路器是否可行

有人知道这个图里面的T1C1-201怎么接线?是接触器,按图纸上来看的话,2P在前面控制,接触器3相主触头无法接线,我把消防报警的常开接点接到接触器线圈,用接触器辅助常闭来控制后面3个常用的1P断路器是否可行

消防报警箱.jpg

免费打赏
sxwwg001
2010年04月10日 15:07:35
12楼
根据图纸来看.因为消防应急照明断路器是16A,所以接触器要选用大于16A的,.如CJX2-1810.选用三极的接触器,输入端并起来.输出端各接一路.不能像楼主说的用辅助触头.因为辅助触头的容量不够,有可能烧坏.
回复
lq174428
2010年04月20日 13:52:54
13楼
谢谢了,开始考虑到控制,没得位置接,也知道辅助不应该接到主回路,所以想请教下各位的,图纸设计上有很多问题,看不大明白
回复
merra
2014年01月09日 11:41:26
14楼
辅助触点是控制回路用的,不能用在主回路,另外9楼的图纸消防反馈信号最好接在接触器的常开触点上,这样更可靠,国标图集也是这么画的。
回复