变压器高压开关柜二次部分有跳低压侧保护,低压开关柜厂家却无此接点,是否可以取消?
变压器高压开关柜二次部分有跳低压侧保护,低压开关柜厂家却无此接点,是否可以取消?
2楼
如果设计时已做了“变压器保护跳两侧”,高压侧动作同时去跳低压,接点在高压侧,低压侧接跳闸线圈!
低压侧保护动作同时跳高压的情况很少,所以会出现低压柜(断路器)没有把辅助接点接到端子排,如果需要,把断路器的辅助接点接到端子排就可以了。
回复
3楼
使用辅助接点,接至二次设备
回复
4楼
变压器有电压、电流、温度、压力保护,不能取消。
回复