求助!变压器低压侧电缆选择!
boss011022
boss011022 Lv.2
2010年03月07日 22:25:24
来自于变压器
只看楼主

变压器容量为2000KVA,低压侧电流是2886A,该选择多大电缆连接到低压柜?4(1*630)可否?(设计原因无法用母线桥,距离有12米)

变压器容量为2000KVA,低压侧电流是2886A,该选择多大电缆连接到低压柜?4(1*630)可否?(设计原因无法用母线桥,距离有12米)
免费打赏
lingxuct
2010年03月08日 09:13:41
2楼
不能把变压器移12米?

经常看到这样的问题,变压器离低压柜有相当距离,用电缆连接,是不是民建设计喜欢这样做?
回复
dqzdhyl
2010年03月08日 09:20:19
3楼
啊设计原因无法用母线桥,距离有12米。
真有这样的设计吗????
:) :) :) :) :) :)
回复