今日做一工程,左边两单元为6层住宅右边为一11层住宅,底部为二层商业网点,即2+4和2+9,商业网点符合规范小型商业服务网点的规定,多层与高层之间设伸缩缝,高层相邻多层并高于多层屋面15米内不开窗,而且多层与高层两侧窗户间距大于2米,是不是可以按两个独立的建筑设置消火栓系统呢,即多层不设置消火栓系统,高层部分设置消火栓系统??如果这么做了,就会形成多层的网点内无消火栓,而相邻高层网点内有消火栓,感觉怪怪的,请做过这类建筑的高手指教
今日做一工程,左边两单元为6层住宅右边为一11层住宅,底部为二层商业网点,即2+4和2+9,商业网点符合规范小型商业服务网点的规定,多层与高层之间设伸缩缝,高层相邻多层并高于多层屋面15米内不开窗,而且多层与高层两侧窗户间距大于2米,是不是可以按两个独立的建筑设置消火栓系统呢,即多层不设置消火栓系统,高层部分设置消火栓系统??
如果这么做了,就会形成多层的网点内无消火栓,而相邻高层网点内有消火栓,感觉怪怪的,请做过这类建筑的高手指教
2楼
两栋是否能分开考虑,原则上有建筑专业确定,实际上消防是一个系统工程,并不涉及到水一个专业,若看作两栋建筑,其它专业应跟着作相应的修改。
回复
3楼
1、是你向建筑确认下,是不是两个建筑,
2、是查看下这两上建筑的防火距离要求是不满足!!满足要求,六层就不用设消火栓。
回复
4楼
按你所说是属于2个独立建筑,各自考虑各自的即可。
回复
5楼
学习了
回复
6楼
:)
回复
7楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
8楼
可以按两栋建筑考虑,只考虑小高层做消火栓,多层建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
回复