1、喷头流量计算:q=K√(10p)是不是可以这样理解:K为喷头的流量系数,我如果选用80的是不是数值就为80。P为喷头工作压力,我如果选择0.15MPA,是不是可以这样算:10*0.15的根次方为1.2247。再用1.2247*80=97.9762、喷水强度是怎么算出来的?3、作用面积是不是以规范上的第五章 设计基本参数上得来的?4、最不利点的工作压力应怎么计算?5、水泵扬程计算中的管道的水头流失及湿式报警阀等的水头流失是只算一处还是整个系统中的管道及喷淋系统设备全部要算?
1、喷头流量计算:q=K√(10p)是不是可以这样理解:K为喷头的流量系数,我如果选用80的是不是数值就为80。P为喷头工作压力,我如果选择0.15MPA,是不是可以这样算:10*0.15的根次方为1.2247。再用1.2247*80=97.976
2、喷水强度是怎么算出来的?
3、作用面积是不是以规范上的第五章 设计基本参数上得来的?
4、最不利点的工作压力应怎么计算?
5、水泵扬程计算中的管道的水头流失及湿式报警阀等的水头流失是只算一处还是整个系统中的管道及喷淋系统设备全部要算?
谢谢,是个菜鸟望大家能给予帮助。
2楼
有没有高手帮忙看看呀
回复
3楼
怎么感觉不对呢
回复
4楼
版主可以给“haliluyashier”封号了。
回复
31楼
:) ,好东西,当然值得顶哦。:victory:
回复
32楼
好东东,支持下
回复
33楼
、喷头流量计算:q=K√(10p)是不是可以这样理解:K为喷头的流量系数,我如果选用80的是不是数值就为80。最不利喷头处的压力是反算回来的,直接取5m或10m都是不敢苟同的做法
回复