高层主楼与裙房可以不设沉降后浇带吗?
tontongba
tontongba Lv.12
2010年03月06日 18:03:15
只看楼主

以28层高层与三层裙房连为整体,基础形式采用梁筏基础,持力层为卵石层,承载力特征值320KPa,试算沉降主楼与裙房沉降差异很小,不知道是不是可以不设沉降后浇带?小弟在这方面没有多少经验,请高手指教啊

以28层高层与三层裙房连为整体,基础形式采用梁筏基础,持力层为卵石层,承载力特征值320KPa,试算沉降主楼与裙房沉降差异很小,不知道是不是可以不设沉降后浇带?
小弟在这方面没有多少经验,请高手指教啊
zhugeguang
2010年03月06日 20:52:26
2楼
关键看变形差的大小。如果条件允许最好设。
回复
gsj-67
2010年03月07日 07:37:27
3楼
相差这么大,还是设比较好
回复
hml2009312627
2010年03月07日 08:30:18
4楼
荷载差异太大,还是设置后浇带好1不管怎么考虑,还是设上保险,否则后悔莫及。
回复
我爱设计100
2010年03月07日 09:31:56
5楼
我觉得从高差上讲应该设,但是这要看裙房的平面面积与主楼平面面积的相对关系,假设主面积100平米,裙房1平米,即裙房只在主楼外面有小小的一圈,主楼可以带着裙房一起沉降,这样不设后浇带也可以,这时候把裙房的基础与主楼的连起来做强;
当然,如果裙房过大过长,设后浇带或设缝是肯定的。
回复
day3up
2010年03月07日 09:43:22
6楼
差距这么大,还是设上好,要不到时候建好了出问题在改就麻烦了,
回复
kungfutiger
2010年03月08日 18:29:37
7楼
还是设置的好;不设的话,图一时痛快,后患无穷。
回复
tontongba
2010年03月09日 00:22:38
8楼
现在主楼和裙楼是连在一起的,基础也准备做在一起
设缝估计不可能了,现在就看有什么办法解决沉降及超长的问题
回复
l12x24
2010年03月10日 16:45:17
9楼
应该设,否则容易引起不均匀沉降问题
回复
土木fri
2010年03月10日 17:00:59
10楼
还是要按计算沉降差来定!
毕竟你这个是浅基础,承载力320也不算很大!
回复
grqtju
2010年03月10日 21:02:52
11楼
最好还是设个后浇带吧,沉降计算还是带经验性的。
回复

相关推荐

APP内打开