求助,漏电开关误动作,高手们帮助解决啊!!!!!!!!!
dlgsdlk
dlgsdlk Lv.2
2010年03月06日 14:31:34
只看楼主

我单位施工现场,接一临时电源,电源侧漏电开关使用4极400A,漏电动作电流200ma,负荷侧4极200A漏电动作50ma,零线都进漏电开关。负荷侧三相接现场起动机(零线未接)起重机送电,不启动线路送电正常,起重机开任何动作,总漏电开关跳闸,将电源侧进漏电开关零线拆除,起重机工作正常,漏电开关不跳。该线路系铺设电缆供电长度约430米。请各位高手帮忙解决,急

tianshihouzi
2010年03月07日 10:21:15
12楼
期待高手指点
回复
syc2007
2010年03月07日 10:30:18
13楼
起重机有工作零线的要求五线制零地不能混,混及跳闸,没有工作零线的可以用三级漏电,电缆过长有对地电容也会跳闸{详见漏电说明书】,第一级可以选用漏电动作电流大一点的【临时用电规范要求每级漏电电流与时间乘积不能大于30毫安秒】
回复
dlgsdlk
2010年03月07日 10:49:52
14楼
起重机轨道接地,没有零线进起重机控制柜。那,我电源级,选的200ma漏电,小了?430米电缆,估计电容漏电是不小,可是选多大漏电的合适呢?怎么合理计算这个总电源级的漏电电流?
回复
syc2007
2010年03月07日 10:59:16
15楼
我们这的做法是三级配电二级保护,也就是说总柜和设备箱之间还有一级用透明空开或HR6隔离刀开关,我这有黑龙江的详细规范和成品图片需要的话加我QQ1220128190给你做个参考。
回复
dlgsdlk
2010年03月07日 11:02:29
16楼
谢谢,欧尚QQ
回复
lingxuct
2010年03月07日 11:35:53
17楼
检查:

1、各用电设备的绝缘电阻是否合格;

2、检查各用电设备上是否有220V(或单相)负载,线路是否接对了;

3、检查各漏电开关之间下的N线有没有混接。
回复
dtl313
2010年03月07日 19:56:13
18楼
还有一条就是看你的N线绝缘好不好,如果绝缘不好,这么长的距离漏电也可能跳闸。
回复
wangzhuan0126
2010年03月07日 21:18:24
19楼
您好,楼主。假设你的设备、线路等的接线、绝缘所有一切都正常,那么引起跳闸的原因很可能是:线路过长(一般不允许超200米),电机启动时压降较大,造成总漏开瞬间欠压跳闸。你可在启动时测量一下总漏开处的电压。如果这是造成跳闸原因的话,解决的方法:一是缩短供电距离,二是加大导线截面积。
回复
老灰兔子
2010年03月07日 21:54:12
20楼

漏电开关不跳的原因你找到了,这我就不说了。

建议你换只3P的漏电开关试一下看还跳不跳,不跳了就说明原来的漏电开关有问题。如果还跳,那只能说明你的电缆过长,启动压降比较大,启动电流有可能超过漏电开关的不脱扣动作电流,又或者电缆的分布电容引起泄漏电流超过漏电开关的漏电保护动作电流(在启动时比较明显)。

不排除你的起重机及其他设备有漏电可能。

如果实在找不到原因,可将电源侧开关换成断路器,设备的进线隔离开关用漏电开关不变(也就是就近作终端漏电保护)。

你要记住,4P(3P+N、2P)漏电开关不能没有零线接入!!!!!

再一个就是电源侧的漏电开关最好选漏电保护动作电流大于300mA以上,最好选500mA~750mA(这是以你400A电流来说的)。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-3-7 22:05 编辑 ]
回复
老灰兔子
2010年03月07日 22:11:19
21楼

这种说法不敢苟同,建议你去了解漏电开关的工作原理。