求助,漏电开关误动作,高手们帮助解决啊!!!!!!!!!
dlgsdlk
dlgsdlk Lv.2
2010年03月06日 14:31:34
只看楼主

我单位施工现场,接一临时电源,电源侧漏电开关使用4极400A,漏电动作电流200ma,负荷侧4极200A漏电动作50ma,零线都进漏电开关。负荷侧三相接现场起动机(零线未接)起重机送电,不启动线路送电正常,起重机开任何动作,总漏电开关跳闸,将电源侧进漏电开关零线拆除,起重机工作正常,漏电开关不跳。该线路系铺设电缆供电长度约430米。请各位高手帮忙解决,急

2010年03月08日 00:19:12
22楼
同意楼上的说法
回复
dlgsdlk
2010年03月08日 00:33:49
23楼
谢谢,各位,偶在去查查,呵呵
回复
lingxuct
2010年03月08日 08:10:12
24楼
漏电开关后的N线是不能接地或作接零保护用的!!!
回复
wqh26
2010年03月09日 15:23:10
25楼
应该是线路过长引起的,启动时漏电电流过大
回复
ccccyq
2010年03月09日 17:29:38
26楼
我同意20楼的分析
回复
lsyc93
2010年03月21日 21:42:59
27楼
排除设备故障则只有两种可能1.400A开关坏,2.电缆过长.
回复