我单位施工现场,接一临时电源,电源侧漏电开关使用4极400A,漏电动作电流200ma,负荷侧4极200A漏电动作50ma,零线都进漏电开关。负荷侧三相接现场起动机(零线未接)起重机送电,不启动线路送电正常,起重机开任何动作,总漏电开关跳闸,将电源侧进漏电开关零线拆除,起重机工作正常,漏电开关不跳。该线路系铺设电缆供电长度约430米。请各位高手帮忙解决,急
很是蹊跷的问题,一直不能想明白问题所在,如果是起重机有问题,但把进线零线拆除,送电,开起重机漏电开关不跳闸,说明开关和起重机线路都应该没有问题的,就是把零线接到进线漏电开关,起重机电机启动就跳闸
回复
3楼
你把电源端的4P漏电开关的进线零线去掉,该漏电开关当然不会跳啦,不信你按一下试验按钮看它还会不会跳!
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2010-3-6 20:53 编辑 ]
回复
4楼
原始接线方式,此时零线进电源漏电开关(4极)的,,起重机一启动,400A的开关就跳,
回复
5楼
回来偶把400A开关,零线拆除,在启动起重机,没有问题,可以正常开动,附图
回复
6楼
3楼的你好,但是为什么把进线开关零线拆除,开关反而不跳了?电源400A接入零线,但负荷零线并没有接入使用,为什么起重机一启动就会致使400A开关跳闸?
回复
7楼
漏电开关带三相电动机,电机接不接零线都会肯定跳的。电流都没经零线回去肯定跳。漏电开关用380V电焊机也会跳。
回复
8楼
谢谢,3楼的,忘了电子式的开关,需要用工作电源,但还有点问题,当时我把正常接入零线的开关线路,接其他起重设备(不同厂家的,第一次接的是公司内部厂家制作的比较粗糙,后来接的是正规起重机生产厂家的起重机),400A开关还是跳,从这些来看是起重机线路有问题,还是存在其他的原因?我以前很少使用漏电开关,呵呵:(
回复
9楼
那施工现场不能使用漏电开关了?:Q
回复
10楼
我在详细说明吧,按照原始接线图,第一次接的是一个不正规厂家的起重机,400A漏电开关,跳,然后为了验证开关线路,我又接了其他几个起重机(其他正规厂家的,起重机图纸表明控制回路380V电源,灯、电铃接的有隔离变压器),400A开关还是跳,都是起重机送上电开关不动作,只要已启动起重机行走电机、起吊电机就会动作,那个不正规厂家的起重机,我也拿摇表检查了,各个电机及所接线路对地绝缘在50M以上,所以高的有点头晕了,忘了四极漏电开关进线电源不解零线,漏电开关电子控制回路没有操作电源会造成漏电开关不动作,将400A开关零线拆除,送电,起重机可以开起来,结果误判断起重机和电缆都没有问题,但是我用摇表摇电机及线路绝缘也正常,但为什么开关总是在设备已启动就动作?盼望各位大虾帮忙解决:time:
回复
11楼
各位老大,帮帮解决一下
回复