电梯轿箱内摄像机管线配置到哪里?到电梯机房,还是送到电梯井道即可?
电梯轿箱内摄像机管线配置到哪里?到电梯机房,还是送到电梯井道即可?
2楼
线缆在电梯井的中央固定,长度要达到电梯杨机房.
回复
3楼
线缆在电梯井的中央固定,长度要达到电梯机房.
回复
4楼
有些电梯的随行电缆有预留摄象机用线路,这种情况只要把线留到机房或中线箱。否则就要把线留到轿箱顶部。
回复
5楼
电梯桥厢的摄像机的管线应该是预留到电梯井道的,因为监控信号是要送到监控室的,而监控室一般是设在一层,它没有必要连接到电梯机房的。
回复
6楼
同意这个说法啊!
回复
7楼
同意四楼观点
回复
8楼
两种做法都有。
1.让电梯的把桥箱的视频线留到电梯井道首层,做个套管引出井道,然后就好办了吧,引到监控中心。
2.让电梯的把桥箱的视频线留到电梯机房。从监控中心出来的线从弱电井引到电梯机房对接。。即可。
主要要注意的是在电梯井道的线,一家要用电梯专用的软的视频电缆,也要让电梯的安装的,因为这线是要跟着桥箱动的
回复
9楼
同意4楼的说法,建议在采购电梯是提出定做视频电缆以及预留报警和对讲电缆,如果电梯已经安装了,就采用外加视频电缆的方法,视频电缆和电梯随行电缆一起固定,不过需要考虑电缆固定的问题,一般正规的监控厂家可以提出详细的解决方案,包括电缆的选择和固定方法
回复
10楼
一般做法是先到电梯机房,因为电梯内应采用电梯厂家专用电缆。
回复