急急急!!!!电缆选择及敷设是否合适???
confidence_2007
2010年03月05日 13:36:25
只看楼主

现场有6台空调设备功率分别为360KW两台,201KW两台,254KW一台,168KW一台,并且都是两个压缩机机头,即每套设备平均分为两个功率相等单元。电压等级为380V,在同一电缆桥架中并排敷设12根电缆。现在选择的电缆分别问VV-1-3×185+1×95,VV-1-3×95+1×50,vv-1-3×120+1×70和VV-1-3×95+1×50现在电缆的表面温度有90℃-100℃,温度相当的高,请问是因为电缆断面选择小了吗?

现场有6台空调设备功率分别为360KW两台,201KW两台,254KW一台,168KW一台,并且都是两个压缩机机头,即每套设备平均分为两个功率相等单元。
电压等级为380V,在同一电缆桥架中并排敷设12根电缆。

现在选择的电缆分别问VV-1-3×185+1×95,VV-1-3×95+1×50,vv-1-3×120+1×70和VV-1-3×95+1×50

现在电缆的表面温度有90℃-100℃,温度相当的高,请问是因为电缆断面选择小了吗?
还是因为敷设原因,还是由于电缆质量原因?

请指教?
免费打赏
电力配电
2010年03月12日 11:43:41
42楼
你惨了,电缆小了。温度不高才叫怪事
回复
tansan7222
2010年03月12日 11:46:18
43楼
电缆偏小,考虑压降,无功功率..散热条件.总之要经过严格的计算先型
回复
guojianxin
2010年03月12日 11:55:05
44楼
详细核实一下额定电流为多大,根据额定电流值选取电缆截面,还要根据具体的敷设方式、敷设环境考虑电缆载流量修正系数并适当放大一级截面积。
回复
confidence_2007
2010年03月12日 13:42:47
45楼
伙计你不地道,哪有看热闹的啊,来看看这个选型合适不?

由于热泵机组距离变压器比较近,电缆输电线路较短,所以只需按长期发热选择电缆即可。
供电电压UN=380V,功率因数Cosφ=0.75
(1)3#机组W200PAD-D 额定功率为254 KW,单机头功率127KW。
则3#机组的额定计算电流为:
= =257.6A
(2)5#6#机组:SRSW-200-2 额定功率为201KW,单机头功率100.5KW。
= =203.8A
查询《电气常用数据手册》电缆载流量表如下:
电缆型号 35℃,空气中敷设
95mm² 120mm² 150mm² 185mm²
VV/1kv 223 259 299 342
YJV/1kv 288 332 283 457
现场的机组电缆均为无间隔并排排列在电缆桥架中。按照《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中相关规定,电缆在托盒式桥架中无间距并排敷设时,电缆载流量需乘0.7的修正系数。则修正后的电缆载流量为:

电缆型号 35℃,空气中敷设
95mm² 120mm² 150mm² 185mm²
VV/1kv 156.1 181.3 209.3 238.4
YJV/1kv 201.6 232.4 268.1 319.9
根据以上数据,选择电缆的允许载流量I≥Ijs
3#机组单机头建议选择电缆型号为:YJV/1kv-3 x 150 +1x70
5#、6#机组单机头建议选择电缆型号为:VV/1kv-3 x150 +1x70
回复
confidence_2007
2010年03月12日 13:44:10
46楼
这是另外三台的!

(1)1#2#机组W320PAD-D 额定功率为360KW,单机头功率180KW。
则3#机组的额定计算电流为:
= =365.1A
(2)4#机组:SRSW-200-2 额定功率为164.8KW,单机头功率82.4KW。
= =167.1A
查询《电气常用数据手册》电缆载流量表如下:
电缆型号 35℃,空气中敷设
95mm² 150mm² 185mm² 240mm²
VV/1kv 223 299 342 404
YJV/1kv 288 283 457 516
现场的机组电缆均为无间隔并排排列在电缆桥架中。按照《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中相关规定,电缆在托盒式桥架中无间距并排敷设时,电缆载流量需乘0.7的修正系数。则修正后的电缆载流量为:

电缆型号 35℃,空气中敷设
95mm² 150mm² 185mm² 240mm²
VV/1kv 156.1 209.3 238.4 282.8
YJV/1kv 201.6 268.1 319.9 361.2
根据以上数据,选择电缆的允许载流量I≥Ijs
1#2#机组单机头建议选择电缆型号为:2*(YJV/1kv-3 x 95 +1x50)
4#机组单机头建议选择电缆型号为:YJV/1kv-3 x95 +1x50
回复
li_taihe
2010年03月12日 14:26:37
47楼
电缆选择太小了
回复
cqtb2012
2010年03月12日 22:25:31
48楼
学习学习!
回复
vlych
2010年03月13日 22:00:45
49楼
电缆时是小了点
回复
confidence_2007
2010年03月14日 13:18:20
50楼
别家都说小啊,大家拿出真实的依据来.
就像是咱们做的几何证明题一样,去证实自己的判断,根据某某某的规定,你的电缆选小了。
回复
wck4850102
2010年03月14日 20:39:21
51楼
什么机组,需要系数你取的多少,感觉还是你电流算的不对啊,怎么那么小。下面我算的跟你差很多啊
Pe = 164 KW
Kx = 0.80
cosφ = 0.75
Pjs = 131.20 KW
ljs = 265.78 A
回复

相关推荐

APP内打开