急急急!!!!电缆选择及敷设是否合适???
confidence_2007
2010年03月05日 13:36:25
只看楼主

现场有6台空调设备功率分别为360KW两台,201KW两台,254KW一台,168KW一台,并且都是两个压缩机机头,即每套设备平均分为两个功率相等单元。电压等级为380V,在同一电缆桥架中并排敷设12根电缆。现在选择的电缆分别问VV-1-3×185+1×95,VV-1-3×95+1×50,vv-1-3×120+1×70和VV-1-3×95+1×50现在电缆的表面温度有90℃-100℃,温度相当的高,请问是因为电缆断面选择小了吗?

现场有6台空调设备功率分别为360KW两台,201KW两台,254KW一台,168KW一台,并且都是两个压缩机机头,即每套设备平均分为两个功率相等单元。
电压等级为380V,在同一电缆桥架中并排敷设12根电缆。

现在选择的电缆分别问VV-1-3×185+1×95,VV-1-3×95+1×50,vv-1-3×120+1×70和VV-1-3×95+1×50

现在电缆的表面温度有90℃-100℃,温度相当的高,请问是因为电缆断面选择小了吗?
还是因为敷设原因,还是由于电缆质量原因?

请指教?
免费打赏
yuanyuanzcy
2010年03月11日 12:25:15
32楼
电缆规格偏小,而且这么粗的电缆敷设在一起,散热肯定不好,建议分开敷设,或者敷设间距大点。
回复
zhouqfhn
2010年03月11日 12:45:00
33楼
先要算设备功率,在算计算电流,然后按经济电流密度,平均温度在35度选择电缆。按算得话360KW配300平方电缆,201KW配150平方电缆,254KW配185平方电缆,168KW配120平方电缆。
回复
zhouqfhn
2010年03月11日 12:50:43
34楼
电缆温度那么高,电缆肯定是小了,还要考虑你的机房的散热通风条件,空气是否对流。
回复
confidence_2007
2010年03月11日 13:12:27
35楼
现场的条件就是如此已经没有额外的空间来另敷设电缆,散热方面的问题已经考虑,所以才出了上面的的计算过程,请给为看看,咱们一块讨论,相互学习提高。
回复
confidence_2007
2010年03月11日 13:25:39
36楼
电缆选型方面的规范和要求再论坛的,相关的网址:
http://bbs.co188.com/content/0_1645562_1.html
回复
confidence_2007
2010年03月11日 15:49:38
37楼
回复
zqspj
2010年03月11日 16:09:57
38楼
360kw的设备电流有680A,你选180的电缆,没有烧掉绝缘层已是万悻了,建议你在设计前将基本的电流计算学会。
回复
confidence_2007
2010年03月11日 16:19:26
39楼
哥们,360KW是两个机头,单台机头的功率是180KW。
请你再好好看看。
回复
c310110041
2010年03月11日 22:58:41
40楼
现在市场上那还有VV呀,都是YJV
回复
confidence_2007
2010年03月12日 10:46:59
41楼
具体YJV和VV电力电缆的区别:
首先 ,产品的命名不同,所代表的含义也不同:
YJV绝缘用的是交联聚乙烯.
VV绝缘用的是聚氯乙烯.
其次,二者在生产设备和工艺制造上也有区别的:
VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆。
YJV在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有。
YJV电缆工作温度达90℃,而VV只有70℃,同截面积YJV电缆载流量大。
VV类电缆导体运行最高额定温度为70℃,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过160℃。
YJV类电缆导体运行最高额定温度为90℃,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过250℃。
YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。从短路允许的最高温度看:YJV为250℃,VV为160℃。
从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。 在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。所以也就是说VV的环保性能差些。在民用,核电等领域VV已基本被YJV取代,但是在很多的工业企业,VV应用还是非常广泛的,原因是它的价格便宜。