急急急!!!!电缆选择及敷设是否合适???
confidence_2007
2010年03月05日 13:36:25
只看楼主

现场有6台空调设备功率分别为360KW两台,201KW两台,254KW一台,168KW一台,并且都是两个压缩机机头,即每套设备平均分为两个功率相等单元。电压等级为380V,在同一电缆桥架中并排敷设12根电缆。现在选择的电缆分别问VV-1-3×185+1×95,VV-1-3×95+1×50,vv-1-3×120+1×70和VV-1-3×95+1×50现在电缆的表面温度有90℃-100℃,温度相当的高,请问是因为电缆断面选择小了吗?

现场有6台空调设备功率分别为360KW两台,201KW两台,254KW一台,168KW一台,并且都是两个压缩机机头,即每套设备平均分为两个功率相等单元。
电压等级为380V,在同一电缆桥架中并排敷设12根电缆。

现在选择的电缆分别问VV-1-3×185+1×95,VV-1-3×95+1×50,vv-1-3×120+1×70和VV-1-3×95+1×50

现在电缆的表面温度有90℃-100℃,温度相当的高,请问是因为电缆断面选择小了吗?
还是因为敷设原因,还是由于电缆质量原因?

请指教?
免费打赏
mmi888
2010年03月08日 13:12:13
22楼
:handshake :handshake
回复
xf_laifu
2010年03月10日 22:50:58
23楼

************************************
还最好1600A封闭母线呢!
现实施工中往往要折中考虑,按书本或规范有时行不通的。
回复
y502x
2010年03月10日 22:54:37
24楼
学习一下
回复
wnjye
2010年03月11日 09:06:10
25楼
截面选小了,
回复
confidence_2007
2010年03月11日 10:59:17
26楼
由于热泵机组距离变压器比较近,电缆输电线路较短,所以只需按长期发热选择电缆即可。
供电电压UN=380V,功率因数Cosφ=0.75
(1)3#机组:PW200PAD-D 额定功率为254 KW,单机头功率127KW。
则3#机组的额定计算电流为:
= =257.6A
(2)5#6#机组:SRSW-200-2 额定功率为201KW,单机头功率100.5KW。
= =203.8A
查询《电气常用数据手册》电缆载流量表如下:
电缆型号 35℃,空气中敷设
95mm² 120mm² 150mm² 185mm²
VV/1kv 223 259 299 342
YJV/1kv 288 332 283 457
现场的机组电缆均为无间隔并排排列在电缆桥架中。按照《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中相关规定,电缆在托盒式桥架中无间距并排敷设时,电缆载流量需乘0.7的修正系数。则修正后的电缆载流量为:

电缆型号 35℃,空气中敷设
95mm² 120mm² 150mm² 185mm²
VV/1kv 156.1 181.3 209.3 238.4
YJV/1kv 201.6 232.4 268.1 319.9
根据以上数据,选择电缆的允许载流量I≥Ijs
3#机组单机头建议选择电缆型号为:YJV/1kv-3 x 150 +1x70
5#、6#机组单机头建议选择电缆型号为:VV/1kv-3 x150 +1x70
回复
dqzdhyl
2010年03月11日 11:03:25
27楼
电缆断面选择小了
:)
回复
confidence_2007
2010年03月11日 11:04:12
28楼
(1)1#2#机组:PW320PAD-D 额定功率为360KW,单机头功率180KW。
则3#机组的额定计算电流为:
= =365.1A
(2)4#机组:SRSW-200-2 额定功率为164.8KW,单机头功率82.4KW。
= =167.1A
查询《电气常用数据手册》电缆载流量表如下:
电缆型号 35℃,空气中敷设
95mm² 150mm² 185mm² 240mm²
VV/1kv 223 299 342 404
YJV/1kv 288 283 457 516
现场的机组电缆均为无间隔并排排列在电缆桥架中。按照《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中相关规定,电缆在托盒式桥架中无间距并排敷设时,电缆载流量需乘0.7的修正系数。则修正后的电缆载流量为:

电缆型号 35℃,空气中敷设
95mm² 150mm² 185mm² 240mm²
VV/1kv 156.1 209.3 238.4 282.8
YJV/1kv 201.6 268.1 319.9 361.2
根据以上数据,选择电缆的允许载流量I≥Ijs
1#2#机组单机头建议选择电缆型号为:2*(YJV/1kv-3 x 95 +1x50)
4#机组单机头建议选择电缆型号为:YJV/1kv-3 x95 +1x50
回复
confidence_2007
2010年03月11日 11:05:12
29楼
大家都说断面选小了,但是没有一个人站出来说说到底该怎么选择,让大家也学习学习。
回复
confidence_2007
2010年03月11日 11:06:05
30楼
这是我们自己查规范算出的电缆截面积,请各位高手各抒己见,探讨一下是否合适。
回复
confidence_2007
2010年03月11日 11:07:58
31楼
补充说明一下,电缆的敷设采用电缆桥架800×300的,然后12根电缆并排排列。
回复