怎么解决并联水泵流量的衰减
goodluck_lxf
2005年08月01日 16:12:35
来自于中央空调
只看楼主

现在做了一个工程,由于分期建设,冷冻机房共选了5台水冷机组,3台先装,2台后装,选冷冻水泵时,共选了5台并联。有资料说5台并联会衰减流量40%,而冷却水泵也是如此。于是我打算将3台先并联送入3台冷水机组,后再将2台并联送入冷水机组,这样流量又会衰减多少呢?如果选3台大流量的水泵,有什么不妙之处呢?敬请高手指点。

2005年08月01日 16:16:01
2楼
可以分开系统啊,并联肯定是有一定衰减的。只能在某一范围内解决衰减的幅度。
回复
goodluck_lxf
2005年08月01日 16:51:22
3楼
如果将3台和2台的冷水机组分成两个系统,但使用同一分、集水器,这样的效果应该比5台并联的好吧
回复
freemanjin
2005年08月05日 02:45:25
4楼
请参考陆耀庆《实用供热空调设计手册》中水泵部分,有多台水泵并联工作时的递减比例的
回复

相关推荐