1.指针式万用表里有2种电池,1.5V和9V的,这2种电池有何作用?2.发电机或主变差动保护中CT的二次电流方向如何确定的?一次电流如见下图,二次电流如何确定呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-1 21:36 编辑 ]
1.指针式万用表里有2种电池,1.5V和9V的,这2种电池有何作用?
2.发电机或主变差动保护中CT的二次电流方向如何确定的?一次电流如见下图,二次电流如何确定呢?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-1 21:36 编辑 ]
2楼
低电压测小电阻,高电压测大电阻;
图中是不是反了?
回复
3楼
個人意見~僅供參考~
關於2.
I1CT: I1(CT一次側)由點流入~i1(CT二次側)由點流出
I2CT: I2(CT一次側)由點流出~i2(CT二次側)由點流入
正常運行及外部故障時
因為I1=I2~所以i1跟i2相同
KD1無電流流入~
(電流由i1點流出再經i2點流入形成迴路)
KD1不動作~
當保護電氣設備內部發生故障時~
I1跟I2的電流不同~
此時KD1會得到分流而動作~
圖不是反了~此為老外習慣接法~
電氣設備兩端相對都看似正(火線)極
所以CT一次側的正極(標點處)接法如圖
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
4楼
我回答楼主的第一个问题:
1.5V电池是电阻档的x1、X10、X100、X1K档的电源
9V电池10K档专用的。:loveliness:
回复
5楼
9v电池是欧姆档x10K档专用?
回复
6楼
绝对没错!不信你可以试试,拆掉之后10K档还能不能用?
回复
7楼
这句何意思?
回复
8楼
为什么一次电流由点流入,二次电流就得由点流出?
同理,为什么一次电流由点流出,二次电流就由点流入?
回复
9楼
CT端點定義~
CT一次側由點流入~CT二次側就由點流出
大家請先看看基本的定義吧~:L
至於
電氣設備兩端相對都看似正(火線)極
是指發電機電流流出端(火線端)電位差高過負載端(零線端)~
同樣發電機另外一端電位差高過接地端~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
[
本帖最后由 lesonlee 于 2010-3-6 17:13 编辑 ]
回复
10楼
这个还要看你差动继电器是什么型号的!有0°有180°的。CT的极性你应该知道吧?0°的话是两个CT同极性,180°的话就是两个CT一个加极性一个减极性!差动保护是专用的绕组,所以这个没有方向问题!只要两个CT极性符合要求就可以了!
回复
11楼
这里所说的点,是指互感器的同名端(图中的小圆点)
回复