高层消防主立管和消防箱放在消防疏散楼梯间,不在电梯前室可否?电梯前室与楼梯间之间有防火门隔断

高层消防主立管和消防箱放在消防疏散楼梯间,不在电梯前室可否?电梯前室与楼梯间之间有防火门隔断
cailiang008
2005年08月01日 15:14:10
2楼
可以啊,立管放哪里都无所谓阿,只要能满足消防要求!
回复
xfd831
2005年08月01日 15:14:52
3楼
电梯前室?你这个是消防电梯吗?如果是消防电梯的话,一定要在这里安装一个消防箱的.
回复
zqpaf.vip
2005年08月01日 17:29:15
4楼
立管可以不在前室内,但必须要设置消防箱,
回复
little_strong
2005年08月01日 18:21:07
5楼
立管可以设在楼梯间里,但消火栓最好不要设在楼梯间里。因为这样一来,消火栓使用的时候,防火门无法关闭,起不到应有的作用。
回复
yue8388102
2005年08月01日 20:16:08
6楼
前室要设消火栓