水泵引起管道震动如何解决
because2010
2010年03月04日 16:57:37
只看楼主

水泵是要加压到七楼的,当水泵在低扬程时水管不会震动,但是水打不到七楼,当水泵的扬程提高时,水管就开始剧烈的震动,这是为什么?是不是因为管道中有空气的缘故?检查该怎么检查,该如何解决出现的这个问题?

水泵是要加压到七楼的,当水泵在低扬程时水管不会震动,但是水打不到七楼,当水泵的扬程提高时,水管就开始剧烈的震动,这是为什么?是不是因为管道中有空气的缘故?检查该怎么检查,该如何解决出现的这个问题?
免费打赏
ley
2010年03月07日 12:07:25
2楼
水泵选错了,水上不去,减小流量可上,震动可设橡胶软接头解决。
最好把工况及泵型号说明一下。
回复
fsb427
2010年03月08日 09:56:33
3楼
楼上说的非常好
另再加强管道的固定措施
回复
yzg1688
2010年03月08日 16:12:00
4楼
变频泵是个害人的东西,水压不稳,不节能,价格贵
回复
hz_ljf123
2010年03月09日 10:07:39
5楼
有道理。
回复
zhangyad00
2010年03月09日 20:06:39
6楼
解决方法:
1、泵体两侧加挠性接头,金属和橡胶的均可。
2、管道最好选择金属材质,连接可靠增加直角弯。
3、泵的气一定排除干净。
4、泵自灌水或吸水管径一定要配置合适,以满足进水量。
5、管道支架牢固可靠。
回复
yangjumpcv
2012年06月11日 16:09:18
7楼
太受益了,感谢!