请教,如果根据电气负荷来选择变压器
zoombie
zoombie Lv.2
2010年03月04日 15:56:21
来自于变压器
只看楼主

序号 设备名称 数量 单台功率 装机功率 运行功率 电压 运行工况 控制方式 备注 工作 备用 (KW) (KW) (KW) (V) 1 水泵1 1 1 5.5 11 5.5 380 24    

序号 设备名称 数量 单台功率 装机功率 运行功率 电压 运行工况 控制方式 备注
工作 备用 (KW) (KW) (KW) (V)
1 水泵1 1 1 5.5 11 5.5 380 24    
2 水泵2 1 1 4 8 4 380 24    
3 水泵3 1 1 22 44 22 380 24    
4 水泵4 4 0 4 16 16 380 12    
5 水泵5 4 1 160 800 640 380 15 软启动 最多3台同时开启
6 水泵6 1 1 2 4 2 380 16    
7 水泵7 4 1 250 1250 1000 380 12 变频器 最多3台同时开启
8 用电设备1 1 0 18.92 18.92 18.92 380 16    
9 水泵9 1 0 22 22 22 380 24    
10 水泵10 4 0 1.5 6 6 380 3   最多开启一台
11 水泵11 1 0 0.37 0.37 0.37 380 24    
12 水泵12 2 0 1.5 3 3 380 16    
13 水泵13 1 1 75 150 75 380 24 软启动  
14 水泵14 1 1 37 74 37 380 0.5    
15 水泵15 1 1 55 110 55 380 24 软启动  
16 水泵16 1 1 15 30 15 380 24    
17 水泵17 1 1 75 150 75 380 0.5 软启动  
18 用电设备2 1 0 23.25 23.25 23.25 380 24    
19 水泵19 4 0 20 80 80 380 3      
20 水泵20 4 1 0.75 3.75 3 380 3    
21 水泵21 2 1 0.37 1.11 0.74 380 24    
22 水泵22 4 1 0.37 1.85 1.48 380 24    
23 水泵23 1 1 0.37 0.74 0.37 380 24    
24 水泵24 4 1 0.37 1.85 1.48 380 24    
25 水泵25 8 0 0.75 6 6 380 24    
26 用电设备3 2 0 70 140 140 380 24    
26   0 0 0 0 0        
合计       865.02 2955.84 2253.11        






这是我现在做的一个项目,项目需要配置变压器,sc10.
根据这个电气负荷表,如果确认怎么计算变压器的容量和电容补偿呢!

[ 本帖最后由 zoombie 于 2010-3-4 15:57 编辑 ]
免费打赏
红苹果
2010年03月04日 17:40:23
2楼
:lol
自己计算啊,什么地方用的啊。。
水泵10 怎么后面备用是0,后面怎么又跟个最多开启1台啊?

160KW和250KW还3台同时开启?。。。
回复
洛学
2010年03月04日 18:56:07
3楼
2000的一台,或者两台1250组合
补偿240
回复
jzy7512
2010年03月04日 23:57:09
4楼
根据负荷计算的方法计算出最终的运行负荷,好多参考书都有计算方法,根据实际情况可以选择一台大的,或2台小的变压器;
另外要考虑负荷等级,如果为二级负荷则变压器的容量,则需要选择2台变压器,每台能带全部二级负荷
回复
zoombie
2010年03月05日 08:51:44
5楼
四楼的能够告知什么参考书上有!谢谢!
回复
zoombie
2010年03月05日 08:54:46
6楼

备用后面为0,是因为工艺设计的时候没有备用的
160kw和250kw后面的备注,是工艺决定的,虽然设置的是四用一备,但是最多的时候3台同时运行,不可能四台同时运行。(但不是3用2备)
回复
zoombie
2010年03月05日 08:56:00
7楼
我不是搞这个专业的,我现在想学习一下,还请大家多多指导批评
回复
zhangyahui311
2010年03月05日 10:15:48
8楼
根据手册计算吧
回复
lianlou
2010年03月05日 10:20:46
9楼
学习一下,装机功率是什么?
回复
wzheven
2010年03月05日 10:38:26
10楼
根据工艺要求和水泵实际运行情况考虑合适的需要系数,最好选用两台变压器~
回复
guojianxin
2010年03月05日 13:04:37
11楼
将水泵类设备和其它用电设备分类,考虑设备需用系数,计算有功功率、无功功率、视在功率,根据视在功率同时考虑变压器的负载率来确定变压器容量。