现场拍的,混凝土+泡沫
lzbapple
lzbapple Lv.4
2010年03月04日 14:31:11
来自于工地图片
只看楼主

真实的图片,我现场见到的,不知是怎么回事?我想不明白,又没敢问,用手机拍下来请朋友门帮我解答下.谢啦[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-3-14 13:13 编辑 ]

真实的图片,我现场见到的,不知是怎么回事?我想不明白,又没敢问,用手机拍下来请朋友门帮我解答下.
谢啦

[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-3-14 13:13 编辑 ]

20091116(001).jpg


20091116(003).jpg


20091116(004).jpg


20091116(009).jpg


20091116(010).jpg


20091116.jpg

免费打赏
shahu001
2010年03月12日 15:14:00
72楼
门两侧的应该是设计更改了后施工方准备做二次浇注的,不可能是漏掉了或者其他的情况。但准备后来浇注的也应该及时清理了表面的混凝土和里边的泡沫吧!
回复
chenty2004
2010年03月12日 17:12:03
73楼
我看也不象偷工减料的施工单位
看起来是有意摆放的,具体什么用途就不知道了。:lol :victory:
回复
yhl1130
2010年03月12日 18:21:07
74楼
4.5图是后浇带,防止建筑不均匀沉降的措施,等浇筑后两个月再把后浇带浇上。另几张图,应该是预先填充进去的泡沫,方便后续预埋件或者和后续施工的墙体之类的浇筑,加强整体性
回复
wangdunke
2010年03月12日 18:24:01
75楼
现在施工方的胆子也没有像你说的那样大吧。毕竟混凝土也不是很贵,其次监理难道就能让他们这样浇筑?监理可是要旁站的!除非他不在现场!
回复
yololo1211
2010年03月12日 19:05:20
76楼
确实太离谱了,期待高手对那些泡沫做个解释。
回复
zhanglianxi_2001
2010年03月12日 21:55:11
77楼
四五图是后浇带设置,只不过设置的位置与施工方的浇筑砼有些露浆,致使梁底部显得施工质量特别差,二次浇注时一定要注意接口的清理及凿毛及清理的工序。其它的图片显示的应该是为室内地下室预留防火门而设置的,只不过施工方用的是砖块做为填充物防止浇筑砼时将此位置也浇筑上,以免得后期再次凿除,之所以选把小砖块,我估计施工方一定是考虑到所留空隙较大,泡沫不容易控制其预留的形状,所以才用砖块。但是施工方应该注意在拆除模板时将所有的外露钢筋用水泥砂浆刷一遍,毕竟上面要建住宅的话,工期一定不会很短,所以做好钢筋的防蚀工作还是很重要的,而从图片中没有看出这一点!
回复
电击文库
2010年03月12日 22:30:15
78楼
还有这样的~~
第一次见~~~~
回复
tt67zou
2010年03月12日 23:12:43
79楼
真牛X,不晓得他们想干什么
回复
chenldai
2010年03月13日 09:06:17
80楼
我觉得从照片的情况来看应该不是偷工减料,因为你是一个地下室可能是和人防工程有关,这些洞口的结构上还有一些钢质连接件由于其形状不适合装在模板内(比如密闭门的门框),就采用二次浇灌的方法施工,从照片上可以看出洞口的水平筋是加强了很多的,(从照片的结构混凝土来看这个施工单位的施工质量还是很不错的,这样的施工单位一般不会省那么一点混凝土)
回复
程亦若
2010年03月13日 10:54:32
81楼
太震惊了吧。见识少,没见过这样的施工,施工方也太大胆了吧。