真实的图片,我现场见到的,不知是怎么回事?我想不明白,又没敢问,用手机拍下来请朋友门帮我解答下.谢啦[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-3-14 13:13 编辑 ]
真实的图片,我现场见到的,不知是怎么回事?我想不明白,又没敢问,用手机拍下来请朋友门帮我解答下.
谢啦
[
本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-3-14 13:13 编辑 ]
22楼
可能是门洞口预留孔洞,用于以后安装门窗构件和管道用的吧。
回复
23楼
应该是后浇带来的,一般不会这样偷工减料的。这样做防止漏浆,不错
回复
24楼
没见过,即使是预制柱也没有说里面填加气混凝土的呀
回复
25楼
太强了
回复
26楼
该拉出去毙了
回复
27楼
不是偷工减料,预留作用吧,这个明显为2次浇注准备的,如果是偷工减料,肯定会掩饰起来,这个明显就是凉在那里的,但是后浇带模板不应该拆吧?
回复
28楼
可以肯定的是:4、5张是为留设后浇带,
后浇带的作用是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝
对于其他的工程部位,个人是这么理解的:要说偷工减料,似乎不太可能,因为看它钢筋时足放的,偷减的是砼?不太可能吧,因为商品砼也才三、四百一方,而且监理,施工单位也不是傻子,不可能在柱子等这些部位上作假。因为工程出了质量问题,他是吃不了兜着走的。
所以,我认为是这些部位可能是还要后续浇筑,起到连接作用,与后来工作相衔接。看上去也可能是为了施工方便,而预留施工通道的
[
本帖最后由 zhejlvhuawei 于 2010-3-10 10:40 编辑 ]
回复
29楼
大家先别急着下什么定论,后浇带那几张就不说了,混凝土的感官质量其实还可以,我估计是什么施工工艺吧,有特殊使用功能的,楼主真担心的话,请把设计图发上来,或者弄清楚是什么功能的建筑。
楼主参与的工程,估计楼主是在忽悠大家吧,其实楼主早知道这是干嘛的,故意放烟雾弹,呵呵,坏的狠哦~~
回复
30楼
看 不懂呢
回复
31楼
看不明白 怎么不塌 施工单位胆子也太大了
回复