框架填充墙统一构造措施
gaozhenxing2002
2010年03月03日 16:04:22
只看楼主

框架填充墙统一构造措施1.一般要求。高厚比不宜大于30,墙顶与主体结构密切结合,墙长大于5.0米,墙顶与梁宜有拉结,避免不到顶的墙,以免形成短柱,沿构造柱全高每隔500设两根6的拉筋,6、7度时不小于墙长的五分之一且不小于700,8、9度时全长贯通。砂浆不低于5.0,砌块等级计算确定。 2.设构造柱,墙长大于6米或超层高的两倍时在墙中设,且间距不大于3米。开间大于4.2米的大房间纵横墙交接处。宽度大于2.1米的较大洞口两侧。电梯间和楼梯间四角。独立窗间墙处。

框架填充墙统一构造措施
1.一般要求。3.构造柱截面,最小240*180,一般厚为墙,宽为砌体模数,纵筋4根12,箍6个的200,上下端加密。底层要伸入地面下500或锚入圈梁。上部层柱底锚入梁,顶部与梁要柔性连接,以免传力。
4.圈梁设置,0.00处设,墙高超过4米时中间加,且间距不大于4米,窗下要设钢筋砼窗台板,伸入墙不小于600,也可设配筋带100厚纵筋2个8的,系筋6个的300。不砌到顶的墙要设压顶梁。梁截面高不小于120,基础圈梁高不小于180,圈梁要闭合,有洞要搭接。兼过梁时要计算定筋。
5.构造柱、梁与墙拉结构造可参考04G329-3,03G363
免费打赏

相关推荐

APP内打开