微断能否作为浪涌保护器的上端保护?
niou2108
niou2108 Lv.4
2010年03月03日 09:25:18
来自于防雷减灾
只看楼主

40KA冲击电流的浪涌保护器,我选用的施耐德C65-20A的微断,审图办要求必须是塑壳断路器100H以上的,才可以。那么微断能否作为浪涌保护器的上端保护?请高手指教。

40KA冲击电流的浪涌保护器,我选用的施耐德C65-20A的微断,审图办要求必须是塑壳断路器100H以上的,才可以。那么微断能否作为浪涌保护器的上端保护?请高手指教。
免费打赏
蛋腚
2010年03月05日 19:32:03
2楼
可以呀,按照施耐德的样本选就可以了,问审图办的依据是什么?没见过40KA冲击电流的浪涌保护器前面用塑壳断路器100H以上的。
回复
hubeixp
2010年03月07日 15:45:50
3楼
与SPD厂家联系一下,其前侧过电流保护应该可以是微断或熔断器:lol
回复
yeyishuang_a
2010年03月08日 10:50:55
4楼
可以
回复
bailong213
2010年03月09日 20:07:25
5楼
我是来学习的:)
回复
conquerlk
2010年04月06日 10:53:52
6楼
可以呀,按照施耐德的样本选就可以了,问审图办的依据是什么?没见过40KA冲击电流的浪涌保护器前面用塑壳断路器100H以上的。
回复
wangych647
2010年04月07日 21:46:39
7楼
总开关才50A,整一个100H的不是搞死人呀,总开关都掉了,避雷器的微断还没掉
回复
pigl
2010年04月09日 22:19:15
8楼
审图的是不是以为40KA雷电冲击电流会打坏微断,因为C65N是6KA断量?:lol
还是你此处配电点的预期短路电流大于6KA,微断不够?:victory:
回复
sx717
2010年04月15日 08:08:35
9楼
没问题
回复
qoqodu
2010年04月24日 11:27:10
10楼
微断可以用,但一般我用熔断器
回复
penzysn
2010年04月29日 09:39:53
11楼
来学习的~~谢谢大家的讨论
回复

相关推荐

APP内打开