40KA冲击电流的浪涌保护器,我选用的施耐德C65-20A的微断,审图办要求必须是塑壳断路器100H以上的,才可以。那么微断能否作为浪涌保护器的上端保护?请高手指教。
40KA冲击电流的浪涌保护器,我选用的施耐德C65-20A的微断,审图办要求必须是塑壳断路器100H以上的,才可以。那么微断能否作为浪涌保护器的上端保护?请高手指教。
2楼
可以呀,按照施耐德的样本选就可以了,问审图办的依据是什么?没见过40KA冲击电流的浪涌保护器前面用塑壳断路器100H以上的。
回复
3楼
与SPD厂家联系一下,其前侧过电流保护应该可以是微断或熔断器:lol
回复
4楼
可以
回复
5楼
我是来学习的:)
回复
6楼
可以呀,按照施耐德的样本选就可以了,问审图办的依据是什么?没见过40KA冲击电流的浪涌保护器前面用塑壳断路器100H以上的。
回复
7楼
总开关才50A,整一个100H的不是搞死人呀,总开关都掉了,避雷器的微断还没掉
回复
8楼
审图的是不是以为40KA雷电冲击电流会打坏微断,因为C65N是6KA断量?:lol
还是你此处配电点的预期短路电流大于6KA,微断不够?:victory:
回复
9楼
没问题
回复
10楼
微断可以用,但一般我用熔断器
回复
11楼
来学习的~~谢谢大家的讨论
回复