人防地下室因人防需要增设的部分墙,如扩散室、防毒通道等砼墙,仅有地下一层,可否直接座在防水板上,不再另设桩、基础或基础梁?谢谢!!

人防地下室因人防需要增设的部分墙,如扩散室、防毒通道等砼墙,仅有地下一层,可否直接座在防水板上,不再另设桩、基础或基础梁?
谢谢!!
免费打赏
jimgoo
2010年03月05日 00:07:41
2楼
具体情况具体分析,原则上,墙下设条基,传力更明确,如果硬要落在防水板上,就应该把通过该墙传给防水板的荷载导算清楚,计算防水板时考虑这部分荷载即可,另外应注意防水板的挠度。

[ 本帖最后由 wwwccadmhj 于 2010-3-5 10:06 编辑 ]
回复
zhanjun
2010年03月06日 15:49:03
3楼
原则如楼上所说,再看防水板下地质情况,如土层地基承载力高,其实也无问题
回复
风影紫
2014年02月23日 15:07:28
4楼
感觉好像可以吧。。。
回复
mj2012
2014年02月23日 17:29:00
5楼
感觉好像可以吧。。。
回复
mj2012
2014年02月23日 19:24:58
6楼

感觉好像可以吧。。。
回复
raja_78
2014年02月23日 21:16:56
7楼
截面不一定能满足受力要求。增设的话植筋构造都不好满足。
回复
baobao0608
2014年02月25日 10:28:44
8楼
是要看防水板底土层的情况的,原则上是没问题的!
回复
nowhereman_77
2014年06月09日 18:06:13
9楼
一般是可以的,不过板厚不能太小,不小于250
回复
nowhereman_77
2014年06月09日 18:06:35
10楼
板厚不小于250,且不宜小于墙厚
回复
结构步兵
2014年06月10日 13:08:53
11楼
jimgoo 发表于 2010-3-5 00:07 具体情况具体分析,原则上,墙下设条基,传力更明确,如果硬要落在防水板上,就应该把通过该墙传给防水板的 …防水板地下的地基完全可以承受得了这点人防墙的荷载!