2楼
也不一定啊,只要在吊顶高度以内安装的下就可以了,保证风管长宽比
回复
3楼
这个问题防火规范的条文说明里有解释,也不一定是120,还要看排烟风机对应几个分区
回复
4楼
楼主可以看防火规范
规范说的很清楚
当系统带一个防烟分区时
系统设计排烟量取分区面积每平米60
当系统带两个和两个以上防烟分区时
系统设计排烟量取最大分区面积每平米120
此时,规范考虑的概率问题
就是说,按最多满足两个最大分区发生火灾考虑
回复
5楼
单个房间或分区就是60的,120是考虑火灾时可能影响到至少另外的一个房间或分区,所以是60的两倍了.规范和一些书都说得很清楚的,找找就有
回复