最简单的问题,反而迷惑了
xiaohuanggong
2010年03月01日 14:58:31
只看楼主

假如在SATWE参数设置的配筋消息那里,梁柱箍筋间距都输100,那配筋时,非加密区的配筋应该至少是计算书的两倍吧?以前我看过的资聊也是这样的。现在新单位的同事说100是指最小间距,反正不管输100还是200,都之要按计算书配筋就是了。

假如在SATWE参数设置的配筋消息那里,梁柱箍筋间距都输100,那配筋时,非加密区的配筋应该至少是计算书的两倍吧?以前我看过的资聊也是这样的。
现在新单位的同事说100是指最小间距,反正不管输100还是200,都之要按计算书配筋就是了。
免费打赏
zzm111
2010年03月01日 19:08:11
2楼
箍筋的数量不仅取决于间距,还与箍筋的直径有关
回复
losemyrose
2010年03月02日 14:01:51
3楼
你的理解是正确的
回复
chenping0517
2010年03月12日 15:21:51
4楼
加密是100,非加密时200
回复
程亦若
2010年03月13日 14:31:56
5楼
计算出来加密区少于100的很少,不过在悬臂中,出来有时候是60的间距我都试过。。。
回复
syhwwl
2010年03月13日 15:35:52
6楼
在satwe里面梁柱箍筋间距如果输100,配筋时加密区可按计算书配筋,非加密区应该是计算书的两倍.
梁柱箍筋间距如果输200,配筋时非加密区可按计算书配筋,加密区要换算成100的间距进行配筋.
回复
zhouchang2007
2010年03月13日 22:35:34
7楼
箍筋的数量不仅取决于间距,还与箍筋的直径有关,输100:)
回复
小陆子
2010年03月13日 23:02:40
8楼
 由于塑性变形而形成的“铰链”称为塑性铰
 结构铰:用来连接两个固体,并允许两者之间做转动的连接,传递剪力和轴力,不传递弯矩。
  铰链可能由可移动的组件构成,或者由可折叠的材料构成。最常见的是门窗上安装的铰链.
  1)塑性铰的存在条件是因截面上的弯矩达到塑性极限弯矩,并由此产生转动;当该截面上的弯矩小于塑性极限弯矩时,则不允许转动。因此,塑性铰可以传递一定的弯矩,而在结构铰中弯矩为零,不能传递弯矩。
  2)结构铰为双向铰,即可以在两个方向上产生相对转动,而塑性铰的转动方向必须与塑性弯矩的方向一致,不允许与塑性铰极限弯矩相反的方向转动,否则出现卸载使塑性铰消失。所以塑性铰为单向铰。
简单地说就是:
理想铰是不能传递弯矩的,且铰只限于铰体本身。
塑性铰,钢筋混凝土这种结构材料固有的。塑性铰是有一定的长度,不是理想铰的一点。能够传递内力。产生塑性铰的代价是构件产生一定的裂纹:)
回复
cyclodragle
2010年03月16日 08:34:39
9楼
加密区按100算,非加密区要按实际间距换算。现在Satwe可以直接给出非加密区配筋。
回复
jianzhuxiehui
2010年03月16日 10:39:47
10楼
其实根据梁高、主筋直径配合规范,结合实际计算配筋,你可以发现用合适直径的箍筋,加密区箍筋直径基本可以控制在100左右。
当然,你非要用把8@100可以配下的箍筋配成12的钢筋,那就没法了

况且,抗归也有明确的规定,比如一级为hb/4、6d、100,取最小值(6.3.3条)

另外,软件给的加密区间距,只是一个参数,配筋结果根据你要求的箍筋间距来的,你输入150、200都可以,
比如,你输入100,给的结果是0.5,那么你输入200,给的结果肯定是1.0
你要折算来满足规范加密区要求

[ 本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2010-3-16 11:09 编辑 ]
回复
lww19850808
2010年03月16日 14:07:15
11楼
有的时候会出现这种情况,自己出图了以后可以慢慢改过来呀。