讨教:人防柴油发电机房进风过滤器的设置问题?
engineerjiang
2010年02月27日 22:29:23
来自于通风排烟
只看楼主

正在设计一个人防柴油发电机房,发现一个疑问,向各位讨教:人防柴油发电机房的进风系统,按书上(包括规范、措施、教科书等)讲的是应该设置油网过滤器的,而且按原理也是应该设置过滤器用于战时过滤粗颗粒的爆炸残余物。可是在《07FJ05-防空地下室移动柴油电站》里却均未设置,而且在实际设计中如按一台120KW电站进风量也将达到20000以上,此时的LWP-D过滤器即使按1600选也需要13块之多,布置起来相当麻烦(建筑一般很难留位置,而且大于10块的安装《07FK02》里根本没有)。

正在设计一个人防柴油发电机房,发现一个疑问,向各位讨教:
人防柴油发电机房的进风系统,按书上(包括规范、措施、教科书等)讲的是应该设置油网过滤器的,而且按原理也是应该设置过滤器用于战时过滤粗颗粒的爆炸残余物。可是在《07FJ05-防空地下室移动柴油电站》里却均未设置,而且在实际设计中如按一台120KW电站进风量也将达到20000以上,此时的LWP-D过滤器即使按1600选也需要13块之多,布置起来相当麻烦(建筑一般很难留位置,而且大于10块的安装《07FK02》里根本没有)。 请问大家在设计中,人防柴油发电机房的进风系统是否设计油网过滤器?
toplhc
2010年03月02日 15:30:39
2楼
我们专业的文献,我印象当中只有人防设备分册中提了要设,规范和图集没有明文规定。

但是相关专业有图示,建筑、电气的都有表示,特别是《人民防空地下室设计规范》图示--电气专业

这本图集中有一个固定电站和六个移动电站的布置方案,风管均有清晰表示,不设滤尘器。
回复
toplhc
2010年03月02日 15:31:13
3楼
我做第一个人防移动电站的时候设了,之后的项目都没有设。
回复
bj5945
2010年03月02日 16:55:16
4楼
不用设。我们这里一开始是要设的,后来就都不设了 。
回复
hantaisheng
2010年03月02日 18:59:47
5楼
可不设,人防审图没提这个问题.
回复
engineerjiang
2010年03月02日 22:04:32
6楼
谢谢大家给我的回答特别是“浆糊”
回复
老魔
2010年08月13日 22:01:20
7楼
电站是染毒区应该可以不设。
回复
toplhc
2010年08月14日 22:44:31
8楼
现在我们在山西审图,就有要求设除尘室,不过是在建筑专业的意见提的。我们现在正在答复。
回复
lisunbao
2013年12月26日 17:10:14
9楼
学习学习了!!!!
回复

相关推荐

APP内打开