格栅的设计有哪些需要注意的事项啊?
mengyao53
mengyao53 Lv.2
2010年02月27日 12:50:03
来自于水处理
只看楼主

设计一污水处理厂我用了两个细格栅但是同事说这样好像不合理我设计的尺寸是两个加起来才够水量,是不是应该还要设计一个备用啊?请大家多指教相互学习

设计一污水处理厂我用了两个细格栅但是同事说这样好像不合理
我设计的尺寸是两个加起来才够水量,
是不是应该还要设计一个备用啊?
请大家多指教相互学习
免费打赏
wei11bin22
2010年04月30日 15:29:17
2楼
郁闷,格栅需要一用一备?没有那个必要的,啊啊
回复
greatwall_water
2010年08月02日 15:49:16
3楼
不用的吧,除非很大的工程才备用的。
回复
csabc
2010年08月02日 19:31:41
4楼
什么叫两个加起来才够水量???没弄明白
回复
xuehe_2007
2010年11月29日 15:45:52
5楼
我觉得应该是单台满足总流量要求,备用一台另外
回复
peteryanfeng
2010年12月01日 09:57:14
6楼
是的,在大型的城市污水处理厂不能停产的情况下,维修一台格栅时,你其他的格栅应该能保证至少75%的最大流量。小的污水厂一般就随意点了,视情况而定
回复
lidi816
2013年07月23日 15:20:59
7楼
机械格栅需要2台 一用一备的
回复
huangzhimin
2013年07月29日 15:09:01
8楼
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第二节 一般规定 以下内容及要求:
6.2.4 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。
6.2.6 各处理构筑物的个(格)数不应少于2个(格),并应按并联设计。
回复