不按设计施工,可行?
mingyuan20053442
2010年02月26日 15:09:34
来自于建筑施工
只看楼主

例如,板的上部筋,设计是截断的(需加温度钢筋网),若嫌施工麻烦,直接拉通可行?权衡一下哪个更好?

例如,板的上部筋,设计是截断的(需加温度钢筋网),若嫌施工麻烦,直接拉通可行?
权衡一下哪个更好?
免费打赏
tfhlhytxj
2010年03月11日 16:51:49
12楼
拉通当然好,只要你不怕浪费
回复
jiamuzhi1983
2010年03月25日 19:14:53
13楼
有利于工程,不是偷工减料,当然可以
回复
wangpan_622
2010年03月26日 10:22:32
14楼
施工过程过程中这种情况也经常会出现,对原设计进行了加大处理,如没产出增加荷载等不利影响,那么应该还是没人反对,但业主也没增加费用的理由,本身按原设计就足够了,正常常规的做法是与当初的投标报价相对应呀。
回复
wwff04
2010年03月26日 11:13:24
15楼
从受力角度来讲,负弯矩钢筋拉通有好处的。同时施工简便,但是前提是要设计允许。可以与设计协调,请设计出设计变更,那就有据可依了。总之,所有施工要依托设计的,否则就是违规操作了。即使你是对工程有好处的。
回复
axyang108
2010年03月27日 12:04:05
16楼
如果不准备向甲方算钱,会同意的,否则,就不行了,关键看甲方的态度,设计不会有什么问题的。
回复
gaozhigang-520
2010年04月08日 23:12:11
17楼
可行是可行就是会增加造价
回复
gutenst
2010年04月08日 23:15:59
18楼
要设计出确认,啊哟不然怎么算钱啊
回复
ziyouzizai1028
2010年04月16日 20:01:48
19楼
这个问题很简单,你可以和设计方协调更改设计,实在不行只有按图施工。
回复
mycat2008
2010年04月17日 11:10:44
20楼
同意15楼的说法,你一定要和设计方和甲方沟通,要不然就是为了工程做好了也是违规的。最好做个变更,有了认证资料就可以了,不要自己轻易变化设计图纸
回复
sydwly009
2010年04月17日 20:43:50
21楼
温度钢筋网应该是构造配筋吧,如果你愿意直接双层双向配,设计应该没问题。不过不会给你认增量吧
回复

相关推荐