急需大家帮忙啊!!!人工挖孔桩两年前打完砼护壁,因为种种原因停工,没有浇灌砼。现在准备复工,检测发现大部分孔塌孔(桩长平均10m,下部塌孔总长1/3~1/2),如何处理呢,谢谢指点!!!
急需大家帮忙啊!!!人工挖孔桩两年前打完砼护壁,因为种种原因停工,没有浇灌砼。现在准备复工,检测发现大部分孔塌孔(桩长平均10m,下部塌孔总长1/3~1/2),如何处理呢,谢谢指点!!!
2楼
重新挖
回复
3楼
就是不想重新挖啊,想有什么补救的办法
回复
4楼
用机钻,不用人挖
回复
5楼
机挖的成本会不会很高,容易施工吗?还有人说,先回填,再进行人工挖孔,这样可以吗
回复
6楼
这种放了两年的桩孔一般底下空气都不好,下人之前要做好通风工作,塌孔的桩尤其要注意,特别容易在清孔的时候再次塌孔,一般的处理方法时把塌空部位填实夯实后重新挖,但是那么小个孔谁会去夯,所以如果塌孔位置比较高,那就麻烦了,最好做钢筋混凝土护壁,每节深度小一些,养护时间长一点,宁可拖工期也不能出事,
总之,安全最重要。
回复
7楼
机钻的孔一般直径比较小,人工挖空桩最小也在800,所以能否机挖,看楼主造化了。
回复
8楼
真是这样的,检测好多存在有毒气体呢,真是安全第一啊,就是担心出事
回复
9楼
纠结
回复
10楼
你这种情况,只能人工清理,而且要采取措施,防止再次塌孔,埋了施工的人,已经坍塌的地方,全部做成混凝土护壁,逐层清理至设计标高。
回复
11楼
最好做钢筋混凝土护壁,每节深度小一些,养护时间长一点,宁可拖工期也不能出事,
总之,安全最重要。顶