消防控中心是否需要排烟?
luo2005
luo2005 Lv.2
2010年02月25日 15:01:58
来自于中央空调
只看楼主

求教:大厦的消防控中心一般都设在一层,但业主为了卖钱,很多都设在B1层。设在地下,又超过50M2,是否需要做排烟?有没有不做的实例?若该是和其他需要排烟的区域同属一个防火分区,顺便做也不是难事。我这里是特例,消控中心和变电站等不需排烟的房间在一个区,要做就得专为它做。谢谢!

求教:

大厦的消防控中心一般都设在一层,但业主为了卖钱,很多都设在B1层。
设在地下,又超过50M2,是否需要做排烟?
有没有不做的实例?

若该是和其他需要排烟的区域同属一个防火分区,顺便做也不是难事。我这里是特例,消控中心和变电站等不需排烟的房间在一个区,要做就得专为它做。

谢谢!
zlienfon
2010年02月25日 20:28:13
2楼
:lol 不需要做。