电力局要求采用高阻抗变压器?
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2010年02月25日 15:00:46
来自于变压器
只看楼主

前阵子做了一个项目,在电力局审查时,他们强烈要求采用高阻抗变压器,业主不愿意。具体情况为两路10kV进线,两台2000kVA变压器。请问为什么电力局强烈要求业主采用高阻抗变压器是单纯出于减小短路电流,电力局好保护吗?

前阵子做了一个项目,在电力局审查时,他们强烈要求采用高阻抗变压器,业主不愿意。具体情况为两路10kV进线,两台2000kVA变压器。请问为什么电力局强烈要求业主采用高阻抗变压器是单纯出于减小短路电流,电力局好保护吗?
免费打赏
lingxuct
2010年02月26日 15:13:57
2楼
什么是高阻抗变压器?是Ud%大的吗?通常未级变压器的Ud%在6%以下,电力局要求是多少?
回复
lvbu0214
2010年03月18日 22:42:35
3楼
呵呵,先谢谢楼主的无私奉献呵呵,先谢谢楼主的无私奉献
回复
qqwwdr153354
2010年03月19日 09:46:44
4楼
应该是这样的,高阻抗变压器用来限制二次侧的短路容量,

[ 本帖最后由 qqwwdr153354 于 2010-3-21 14:57 编辑 ]
回复
chjun_70
2010年03月27日 23:07:08
5楼
电力局没道理的
回复
mrvictory
2010年04月07日 17:45:29
6楼
回复
guojianxin
2010年04月08日 09:10:49
7楼
采用高阻抗变压器可以降低系统短路电流。同时可以降低低压进线及出线断路器的框架电流,减少低压配电装置造价。
回复
fywangjun
2010年06月01日 17:03:50
8楼
电力局从限制系统断路来要求用户,否则影响系统安全
回复
wlszjs
2010年06月01日 17:39:46
9楼
高阻抗变压器的作用是限制短路电流。不知道你这个变压器是专变还是公变。如果是专变的话,供电局一般不大会坚持要你限制短路电流的呀。因为低压配电室你用户自己负责的,短路电流大小与供电局没有关系。如果是公变,我觉得还是应该遵守供电局的规矩,因为公共电网的短路电流供电局是有统一要求的。如果短路电流超标的话,可能会有用户的设备受不了的。
从技术上看,2000KVA的变压器阻抗稍微高一点,到7.5-8%应该没有问题的