同一条10KV高压上的两台同样的变压器,出来的电压A-A,B-B,C-C电压相差400多伏,单独量每台变压器,A-B,B-C,C-A,AN,BN,CN都正常。请各位前辈指点一下,谢谢!
同一条10KV高压上的两台同样的变压器,出来的电压A-A,B-B,C-C电压相差400多伏,单独量每台变压器,A-B,B-C,C-A,AN,BN,CN都正常。请各位前辈指点一下,谢谢!
2楼
相位可能搞错了。你量A-A,实际可能是A-B或A-C。
回复
3楼
楼上说的有道理,但不知是不是最终原因呢?观望
回复
4楼
"同一条10KV高压上的两台同样的变压器,出来的电压A-A,B-B,C-C电压相差400多伏,单独量每台变压器,A-B,B-C,C-A,AN,BN,CN都正常。请各位前辈指点一下,谢谢!"那肯定是相序不对所致嘛
回复
5楼
看情况 只有相序搞错了啊 ,可能错在:变压器进线、出线或者低压进线上,选取合适的核相点
回复
6楼
对了,相位乱了的可性是最大的,要不然不会有这么大的偏差
回复
7楼
请重新核相
回复
8楼
你指的低压侧吧,肯定是相位反了,刚好量的是线电压了
回复
9楼
肯定是相序错了,详细查一下是高压部分还是低压部分,如果高压、低压线路及母线部分相位没有问题,那么是否做过变压器连接组别试验?
回复
10楼
相序不对所致
回复
11楼
相序搞错了