下面是多台排烟风机共用控制柜,那种是符合规范的,若不对,请提出建议,那种最合理,非常感谢!!:handshake :handshake
下面是多台排烟风机共用控制柜,那种是符合规范的,若不对,请提出建议,那种最合理,非常感谢!!:handshake :handshake
12楼
方案二合理吧,
理由:JGJ16-2008 民规13.9.8,13.9.9
回复
13楼
学习学习!
回复
14楼
方案一,较合理,各个风机近距离近时较合理。远距离不太合理,应设置风机控制箱
方案二,肯定不行
方案三,不应设置中间过线箱,应从低配处直接引出
回复
15楼
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
16楼
支持5楼 7楼 11楼 14楼
回复
17楼
方案一,较合理,各个风机近距离近时较合理。远距离不太合理,应设置风机控制箱
方案二,肯定不行
方案三,不应设置中间过线箱,应从低配处直接引出
回复
18楼
方案一比较好,除非防火分区特别小时候(比如只有几百平),才像方案2那样做
回复