多台防排烟风机配电这样配置行么?高手请进
windowsmv
windowsmv Lv.2
2010年02月24日 16:20:38
只看楼主

下面是多台排烟风机共用控制柜,那种是符合规范的,若不对,请提出建议,那种最合理,非常感谢!!:handshake :handshake

下面是多台排烟风机共用控制柜,那种是符合规范的,若不对,请提出建议,那种最合理,非常感谢!!:handshake :handshake

方案一.jpg


方案二.jpg


方案三.jpg

免费打赏
w-jwei
2010年02月25日 10:05:21
2楼
请楼主到电气版发贴!
回复
jh8518
2010年02月25日 12:21:09
3楼
方案二:末端分支线不应跨越防火分区
方案三:消防负荷必须在末端配电箱互投
回复
wysun1818
2010年02月25日 14:14:29
4楼
看看!学习学习!
回复
fan73921
2010年02月26日 10:07:56
5楼
回复
liuhinly
2010年02月26日 11:49:57
6楼
最好还是按放火分区来控制,便于开启及关闭。管线穿越放火分区需要很多措施,不穿施工更方便。
回复
xhwnjut
2010年02月26日 13:19:30
7楼
感觉方案一较合理,方案二不满足“分支线不应穿越防火分区,切换箱应在各防火分区内”,方案三,中间过线箱是否由两个隔离开关分出两个母排再引出两回路电源线,经末断切换,多一级配电;但方案一要是设备功率比较大,距离比较远,消防设备多,还是在各个防火分区用一个总的消防箱,再由各自引出两回路(两电源)线至设备末切,消防设备少的话,就各自直接由低压配电柜直接引出末切;
回复
cheng3862115
2010年03月01日 22:44:34
8楼
方案一也不合理吧,一个消防风机应该对应一个控制柜!
回复
bossdyc
2010年03月01日 22:52:29
9楼
学习了、、、、、
回复
figo523
2010年03月03日 09:37:16
10楼
进来 学习学习
回复
dqzdhyl
2010年03月03日 10:54:39
11楼
方案一
相比较最合理:1、各分区双电源控制柜电源分别来自总电柜(防火分区一出线、防火分区二出线、防火分区三出线、等等...............。2、各分区风机电源来自本分区电源控制柜。3、各分区总电源各自独立、供电可靠性高。
方案二
主要不足处:1、设置一个总双电源控制柜、供电可靠性差,故障时影响所有分区供电。2、设置在一分区、一旦一分区火灾、可能影响其它分区供电。3、可能有其它不足.............................................。
方案三
主要不足处:1、增加一个中间过线柜,不足处同方案二。2、各分区增加双电源控制柜、投资加大。3、可能有其它不足.............................................。