下面是多台排烟风机共用控制柜,那种是符合规范的,若不对,请提出建议,那种最合理,非常感谢!!:handshake :handshake
下面是多台排烟风机共用控制柜,那种是符合规范的,若不对,请提出建议,那种最合理,非常感谢!!:handshake :handshake
2楼
请楼主到电气版发贴!
回复
3楼
方案二:末端分支线不应跨越防火分区
方案三:消防负荷必须在末端配电箱互投
回复
4楼
看看!学习学习!
回复
5楼
回复
6楼
最好还是按放火分区来控制,便于开启及关闭。管线穿越放火分区需要很多措施,不穿施工更方便。
回复
7楼
感觉方案一较合理,方案二不满足“分支线不应穿越防火分区,切换箱应在各防火分区内”,方案三,中间过线箱是否由两个隔离开关分出两个母排再引出两回路电源线,经末断切换,多一级配电;但方案一要是设备功率比较大,距离比较远,消防设备多,还是在各个防火分区用一个总的消防箱,再由各自引出两回路(两电源)线至设备末切,消防设备少的话,就各自直接由低压配电柜直接引出末切;
回复
8楼
方案一也不合理吧,一个消防风机应该对应一个控制柜!
回复
9楼
学习了、、、、、
回复
10楼
进来 学习学习
回复
11楼
方案一
相比较最合理:1、各分区双电源控制柜电源分别来自总电柜(防火分区一出线、防火分区二出线、防火分区三出线、等等...............。2、各分区风机电源来自本分区电源控制柜。3、各分区总电源各自独立、供电可靠性高。
方案二
主要不足处:1、设置一个总双电源控制柜、供电可靠性差,故障时影响所有分区供电。2、设置在一分区、一旦一分区火灾、可能影响其它分区供电。3、可能有其它不足.............................................。
方案三
主要不足处:1、增加一个中间过线柜,不足处同方案二。2、各分区增加双电源控制柜、投资加大。3、可能有其它不足.............................................。