低压配电室的备用照明是否要强起
weiyp1
weiyp1 Lv.7
2010年02月24日 15:02:28
来自于照明工程
只看楼主

请问大家:低压配电室的备用照明是否要强启?谢谢!!

请问大家:低压配电室的备用照明是否要强启?谢谢!!
免费打赏
gdx8785
2010年02月24日 15:13:20
2楼
不需要,因为这个场所是相关工作人员才能去的地方,对环境很熟悉.
回复
panzhenguo
2010年02月24日 18:44:19
3楼
配电间的照明属于火灾备用照明,应该需要强启的!
回复
weiyp1
2010年02月26日 08:48:46
4楼
我认为不需要。
1. 光线好的时候,电气人员进配电室可能不需要开灯,即使这时发生火灾,电气人员也可以有良好的光线去开灯。
不需要强起。
2. 光线不好的时候,电气人员进配电室是需要开灯得。
这时即使发生火灾也不需要强起。
回复
加肥猫
2010年02月26日 09:14:29
5楼
与消防水泵房照明控制要求一致
回复
ahha2001cn
2010年02月27日 23:25:45
6楼
同意5#
回复
weiyp1
2010年03月01日 08:37:38
7楼
消防水泵房照明控制有什么要求
回复
小航航
2010年03月01日 09:39:16
8楼
这种经验和常识帖希望高手们多发言哈,俺们多学习学习,感激不尽:victory:
回复
5_feng
2010年03月01日 13:38:53
9楼
不是必须强启的,疏散路线上的照明才必须强启。
回复
alin999
2010年03月02日 22:16:36
10楼
与消防水泵房照明控制要求一致
回复
sx717
2010年03月04日 08:04:55
11楼
散路线上的照明才必须强启。
回复