防排烟系统的排烟或者补风风机必须设置在机房内吗?吊挂在防火分区 不另设机房可以吗?
防排烟系统的排烟或者补风风机必须设置在机房内吗?吊挂在防火分区 不另设机房可以吗?
2楼
常问问题,请提问前搜索一下本版,就有“排烟风机是否必须设机房?”这个主题。
引用一个正确的答案:“排烟系统要正常工作,首先必须风机正常工作,设机房是为更好的保护排烟风机,因为离心排烟风机的电机是在外的,不设机房电机就暴露失火环境中;而轴流风机的电机虽然在中间,但也是有专用通风孔洞,保证散热,暴露在火灾环境中一样会造成散热不好烧毁的可能。所以不设机房的都必须要求加防火保护措施,比如防火板等。”
上海规程还要求排烟风机与周围有0.6m的空隙要求。
相应的,补风风机也应有防火保护。
回复
3楼
放置室外也可以的
回复
4楼
多谢楼主发好东东与大家分享啊
回复
5楼
学些一下,谢谢
回复