1.排烟口设在排烟横管上边还是下边好(无吊顶)?2.谁有自动防烟垂壁具体资料,向电提资料用3.固定防烟垂壁常用材料?4.地上建筑是否需设补风(如大型商场)?5.补风设防火阀动作温度70c;280c

1.排烟口设在排烟横管上边还是下边好(无吊顶)?
2.谁有自动防烟垂壁具体资料,向电提资料用
3.固定防烟垂壁常用材料?
4.地上建筑是否需设补风(如大型商场)?
5.补风设防火阀动作温度70c;280c
免费打赏
jsha_zy
2005年08月02日 09:00:43
12楼
控制现在也不复杂,可采用总线控制,类似VRV的控制;烟感一般 1个/60-80M2;刚好合适。
回复
goodluck_lxf
2005年08月02日 17:19:27
13楼
商场不用做排烟,
防烟分区不宜超过500平米,那也就是可以比500大了,有谁做过大于500平米的?能通过审察吗?
回复
jsha_zy
2005年08月03日 11:31:17
14楼
没问题,假如你不嫌风管大的话;
层高〉6m时好像未要求分区
回复
ice-jh
2005年09月02日 20:57:37
15楼
地下车库(面积:1500平米)窗墙比不够规范,是否只考虑排风,不考虑排烟?他们的换气次数都按6次,是否可以保守一点选成排烟风机?
回复
goodluck_lxf
2005年09月03日 14:12:31
16楼

有道理
回复
nky6666
2005年09月04日 09:42:16
17楼

补风防火阀应为70度
回复
jsha_zy
2005年09月04日 10:09:09
18楼

可按排烟时考虑兼平时通风;可选双速排烟风机(考虑平时使用频率较少时)
回复