1.排烟口设在排烟横管上边还是下边好(无吊顶)?2.谁有自动防烟垂壁具体资料,向电提资料用3.固定防烟垂壁常用材料?4.地上建筑是否需设补风(如大型商场)?5.补风设防火阀动作温度70c;280c
1.排烟口设在排烟横管上边还是下边好(无吊顶)?
2.谁有自动防烟垂壁具体资料,向电提资料用
3.固定防烟垂壁常用材料?
4.地上建筑是否需设补风(如大型商场)?
5.补风设防火阀动作温度70c;280c
2楼
1.一般来说,排烟口都是放在排烟横管的下方.
2.固定防烟垂壁用难燃材料,如:钢板/夹丝玻璃/钢化玻璃
3.地上建筑也需要补风,当发生火灾时,相应的防火卷帘放下,此区域变成一封闭区域.
4.补风防火阀应为280度
回复
3楼
规范对排烟口要求"应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,所以能做在高处比较好.下方多用于吊顶场所,靠近挡烟垂壁侧.
地上建筑补风看具体情况,地下室因为补风条件比较差所以必须设机械补风,如果地上部分有可利用的外窗或门,或火灾时可以引入风的可能是可以不设的!
样本在电子样本里有!
回复
4楼
1.排烟口设在排烟横管上边还是下边好(无吊顶)? ——上面
2.谁有自动防烟垂壁具体资料,向电提资料用——没有
3.固定防烟垂壁常用材料? ——不燃材料
4.地上建筑是否需设补风(如大型商场)? ——不需,但梯需设防烟。
5.补风设防火阀动作温度70c;280c ——70℃
回复
5楼
补风防火阀应为70度
回复
6楼
对于补风防火阀看来大家还没有统一意见,有人认为280c;有人认为70c;我们这审图要求280,我认为70就行。
补风机使用普通通风机即可。
回复
7楼
补风就是送进室外空气,70℃即可。
回复
8楼
地上建筑是否需设补风(如大型商场)?
低规和高规都无要求;上海规程好像有要求;
防火卷帘放下,此区域变成一封闭区域.-好像有道理,虽然疏散通道可补风,但不可靠。
我们这一般不做。
回复
9楼
关于防烟分区;
太大了不行,小就可以吗?
高规无要求,但我想每个防烟分区50M2,可以吗?
回复
10楼
太小了,控制和分隔都很复杂!
回复
11楼
我是利用大梁做分隔。