请问:消防控制室是否必须设直通室外的出口,当有困难时有什么规定?

请问:消防控制室是否必须设直通室外的出口,当有困难时有什么规定?
免费打赏
lageon
2013年12月29日 12:55:44
2楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.4.4条,其原文是:“附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5条规定与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口”。
这是规范写的,具体还得看人家消防验收队的意见,那个很重要
回复
sunrise20
2013年12月29日 15:40:59
3楼
lageon 发表于 2013-12-29 12:55 《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.4.4条,其原文是:“附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内 …对于高层建筑的消防控制室呢?也如此要求吗?
回复
lageon
2013年12月29日 19:14:15
4楼
sunrise20 发表于 2013-12-29 15:40 对于高层建筑的消防控制室呢?也如此要求吗?消控室的位置要求都一样,只是面积大小有区别,具体:消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米; 2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米; 3、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值班等所需要的面积之和。
回复
sunrise20
2014年01月01日 11:59:00
5楼
本帖最后由 sunrise20 于 2014-1-1 12:02 编辑 lageon 发表于 2013-12-29 19:14 消控室的位置要求都一样,只是面积大小有区别,具体:消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设 …好的,谢谢!你这个面积要求是哪本规范的要求?
回复
lageon
2014年01月01日 14:55:42
6楼
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
回复
billzh
2014年01月25日 15:52:52
7楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
zhy8340
2017年08月14日 08:56:50
8楼
6.2 消防控制室

6.2.1 消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。

6.2.2 消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。

6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。

6.2.4 消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其它影响消防控制设备工作的设备用房。

6.2.5 消防控制室内设备的布置应符合下列要求:

6.2.5.1 设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。

6.2.5.2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。

6.2.5.3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。

6.2.5.4 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。

6.2.5.5 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
回复